楼主: yht123

r134a加液后压缩机运行压力

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:19:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一修锅 发表于 2016-7-5 21:42
不需要这么高压力的吧,电流测没

不会测电流啊教教我如何测电流
发表于 2016-7-5 22:37:39 | 显示全部楼层
要学会看表啊,表上明明刻着r-134温度相对的压力吗?
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:54:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lyeying 发表于 2016-7-5 22:37
要学会看表啊,表上明明刻着r-134温度相对的压力吗?

那个都不准感觉。昨天测另台柜子显示1公斤压力可是温度最低降到2度
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:55:13 | 显示全部楼层
yht123 发表于 2016-7-5 22:19
不会测电流啊教教我如何测电流

一修锅师傅教教我测电流啊
发表于 2016-7-5 23:54:12 来自手机 | 显示全部楼层
平衡压力0.3MP应该差不多,关键还是看运行后的情况,这只是个考参线。
发表于 2016-7-6 00:25:30 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-5 20:50
134不应该这么高,喝多了.刚修好时应在1.1-1.2间.运行久了应下降到0.6-0.7间.

正解。        
发表于 2016-7-6 12:09:42 | 显示全部楼层
停机平衡压力0.3MP,开机低压0.1MP以下,通常为0.03MP
 楼主| 发表于 2016-7-7 15:49:54 | 显示全部楼层
我网上查都说134的运行压力0.9公斤左右,可我这个冷藏柜降到2度运行压力2公斤了
发表于 2016-7-7 16:17:35 | 显示全部楼层
表上标得很清楚了,这个压力下能达到的温度
发表于 2016-7-7 16:42:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽