请教大家个问题,有两个冷库,一个是50立方,一个是80立方,15cm厚聚氨酯保温板,要求平均温度-35℃,空库一个小时至一个半小时降下温来。

机器怎么配?

风机还是排管?单级的压机能打下温度来吗?冷冻液R22能不能的打下来
发表于 2016-7-5 19:43:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个没做过
 楼主| 发表于 2016-7-5 21:21:24 | 显示全部楼层
忘了说了,这两个冷库都是独立的,一个冷库一台机组
发表于 2016-7-5 22:22:53 来自手机 | 显示全部楼层
我用风机能拉到-32度,在往下没有尝试,排管库温度不太均匀,零下35度,蒸发温度应该在零下45度。R22不行,404,压力在0得时候零下44度左右,我估计是可以的,压缩机不能负压工作。我是一个60立方的库配了两个15p得压缩机,1.5小时以内可以把温度拉到-32度。