怎样判断空调是缺氟缺雪种还是堵?

[复制链接]
发表于 2016-7-4 12:29:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 端心正行 于 2016-7-4 12:33 编辑

比如测低压压力只有2-3个压,这种情况有可能堵也可能是缺氟。视频说测平衡压力如果低于正常值就是缺氟,不低就是堵。好像周老师说氟的多少,平衡压力都一样的吧。
缺氟和氟过多、堵与电流、压力的关系?哪位分析下。
发表于 2016-7-4 12:56:57 | 显示全部楼层
周老师说的那是加多了,平衡压差不多,少多了平衡压也一样吗?还有压力跟气温有关,堵了低压接近负压,半堵低压相对高点,但是堵了电流肯定升高。
发表于 2016-7-5 09:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
卡电流啊,堵和缺弗是不一样的
发表于 2016-7-5 09:50:33 来自手机 | 显示全部楼层
测测电流就知道了
 楼主| 发表于 2016-7-8 00:14:04 来自手机 | 显示全部楼层
沈丘家电 发表于 2016-7-5 09:12
卡电流啊,堵和缺弗是不一样的

堵的话,电流偏高,压缩机温度也偏高吗?
发表于 2016-7-8 05:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
堵在低压电电流也会低
发表于 2016-7-9 12:39:57 来自手机 | 显示全部楼层
修空调不是只看压力
 楼主| 发表于 2019-4-15 15:45:10 来自手机 | 显示全部楼层
有人知道不
发表于 2019-4-15 16:42:00 | 显示全部楼层
这里所讲的压力指的是粗管阀处所测到的压力。

氟多了压力变大电流变大,氟少了就都变小。堵在毛细管组件,压力变小电流变大。堵在气液分离器,压力变大电流变小。
发表于 2019-4-15 19:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
【视频说测平衡压力如果低于正常值就是缺氟,不低就是堵。】“视频说平衡压力如果低于正常值就是缺氟”这点好像没啥毛病,但后边的“不低就是堵”这个就有问题了,等于说视频里面讲解的老师认为如果系统里缺氟那么平衡压力就一定低于正常值,平衡压力不低于正常值而运行压力低于正常值的不会是缺氟引起而会是系统堵塞导致。这个判断明显不对,系统缺氟的情况下其平衡压力不一定低于正常值,系统平衡压力低于正常值的时候说明系统缺氟到比较严重的程度了,其在高低压平衡完全静止以后已经达不到饱和压力了,就是说系统里面此时制冷剂完全为气态,一点液态的制冷剂也没有,此时如果再往外泄放一点制冷剂则压力就一再降低,因为这时系统里已经没有液态的制冷剂气化补充泄放出去的制冷剂。对于挂机系统来说这时恐怕也就只剩了0.3kg不到的制冷剂。如果系统在静止平衡状态环境温度下只要里面有一滴液态制冷剂存在,那么它就不会低于此环境温度对应的饱和制冷剂压力(或如所谓“平衡压力正常值”),比如1.5挂机系统正常制冷剂量在1kg的,泄露了200g,环境温度在26℃时,它的静止平衡压力一定不会低于9.7kg。所以要想准确熟练的判断出故障所在,关于制冷方面一些概念性的东西需要先了解。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-14 07:47 , Processed in 0.067425 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表