食堂展示柜制冷效果不好压力过高,各位师傅看看怎么回事

[复制链接]
发表于 2016-7-3 15:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅食堂放菜那种冷藏柜高有1.5米宽也一米多双开门,故障压缩机坏了,制冷剂是134A那种,换压缩机后充氟压力快2个压,压缩机太烫,怀疑充氟多了,放掉点,发现还没刚开始制冷效果,于是又充了一瓶,2个压观察中,不知这样是否正常,各位师傅我想问问你们修修这种展示柜134A压力是多少,现在我这种情况正常吗,散热器排风正常,也不脏,谢谢各位师傅指导
发表于 2016-7-3 15:24:39 | 显示全部楼层
太多了0·04就够了。
发表于 2016-7-3 15:40:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-3 15:42 编辑

要是压缩机  一直不发烫    你是不是  就一直 加f  呢  ?   


  大湿:    不敢这样 加     弄不好 会出事的
 楼主| 发表于 2016-7-3 15:46:38 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-3 15:40
要是压缩机  一直不发烫    你是不是  就一直 加f  呢  ?   

新压缩机,有凉气,效果不是太好,回气管不凉,谢谢
发表于 2016-7-3 15:52:11 | 显示全部楼层
jzcwc123 发表于 2016-7-3 15:46
新压缩机,有凉气,效果不是太好,回气管不凉,谢谢

原 压机 什么型号      你用的什么 型号
发表于 2016-7-3 19:10:31 来自手机 | 显示全部楼层
原压机型号   制冷剂    新压缩机型号   制冷剂   说清楚
发表于 2016-7-3 21:57:18 | 显示全部楼层
分析原压缩机损坏原因。
管路是否畅通,有没有泄露。
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:19:21 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-3 15:52
原 压机 什么型号      你用的什么 型号

师傅你好新压缩机91的134A制冷剂,过滤器也换过,抽真空现在重新充氟为0个压偏高一点点,从下午3点转到晚上9点,发现只有一侧有霜,其余都不是太凉,麻烦师傅多多指教,先谢谢了
发表于 2016-7-4 22:26:43 | 显示全部楼层
jzcwc123 发表于 2016-7-4 22:19
师傅你好新压缩机91的134A制冷剂,过滤器也换过,抽真空现在重新充氟为0个压偏高一点点,从下午3点转到晚 ...

原压缩机型号 是什么
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:33:15 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-7-4 22:26
原压缩机型号 是什么

原压缩机和现在换的一样啊,在质保范围,谢谢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-15 23:55 , Processed in 0.062034 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表