格力挂机空调不启动

[复制链接]
发表于 2016-7-2 22:48:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 星光里 于 2016-7-2 22:51 编辑

今天修一格力1P挂机空调,现象是内机转,外机风扇不转,压机不工作,突然想试一下制热,开制热正常,后又试手动启动制冷,也能制冷,看情况电脑板驱动应该正常,室内传感器用的是15K,20K,测15K的是13一14K,20K的是17一18K也正常,后又用传感器代换,故障依旧,只是20K的用两10K的代换。现在不知是那个部位出了故障
发表于 2016-7-2 22:58:16 | 显示全部楼层
环境温度 多少度?
 楼主| 发表于 2016-7-2 23:01:55 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
环境温度应该28一31度,早上去修的
发表于 2016-7-2 23:10:00 | 显示全部楼层
财来艺佳1 发表于 2016-7-2 23:01
环境温度应该28一31度,早上去修的

这么高的温度   能制热能工作吗?   除非  室温检测错误
 楼主| 发表于 2016-7-2 23:21:50 来自手机 | 显示全部楼层
是、谢谢指点,难道是室温检测传感器相关电路出现故障
发表于 2016-7-2 23:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
这种情况,还是换板吧,速度快,赚钱多
 楼主| 发表于 2016-7-2 23:48:54 来自手机 | 显示全部楼层
是,不过换板后想看能不能修好
发表于 2016-7-2 23:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
定频?变频?移过机?,加过管  ?
发表于 2016-7-3 00:52:57 来自手机 | 显示全部楼层
换个环温试试
发表于 2016-7-3 08:18:00 | 显示全部楼层
室温检测传感器相关电路出现故障.你又换过传感器,再换试一下可能是型号不对。应该是感温部分故障。