     按一位超市老板的要求,对于一个双门陈列展示柜进行制冷系统改造,要求在0到-10度左右,其双门陈列展示柜3.4年没有使用,压缩机也已经损坏.
     将旧压缩机与风冷冷凝器拆除.
     准备了一台QD142R12压缩机,3/8P风冷冷凝器一套,80×40公分吹胀式铝蒸发器两个,直径1.8毫米毛细管3.6米冰柜用干燥过滤器一只,铜管辅料少量,R12制冷剂适量.固定螺丝少许.
     将制冷配件一一装上,将1.8毫米直径毛细管3.6米分成对等两份,分别接在两个吹胀式铝蒸发器原带的毛细管上,也就是使原来蒸发板上的毛细管延长1.8米。
     整个制冷系统连接完成后,抽真空,添加制冷剂,调试正常后,室温25度,开机30多分钟,展示柜内温度可降到-10度左右,制冷效果基本达到超市老板要求。
     以下上传部分图片,有不足之处请行家里手多多指正,将会洗耳恭听,虚心接纳,以便下次更正。
1467395413365.jpg
1467395358513.jpg
1467395243943.jpg
1467395858742.jpg
发表于 2016-7-2 01:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
没图没真相
发表于 2016-7-2 05:02:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-2 05:39:05 | 显示全部楼层
不错、有实干经验。半小时能达到负10度厉害呀。
发表于 2016-7-2 06:37:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-7-2 07:45 编辑

  你这样做  两个  蒸发器   温度 能 一样 吗?

    我觉得   两个蒸发器     各安装一温控器   和电磁阀   独立控制   各自蒸发器的温度    会好些
发表于 2016-7-2 06:50:24 | 显示全部楼层
谢谢分享不错 学习了
发表于 2016-7-2 07:01:53 | 显示全部楼层
QINGJIAO 发表于 2016-7-2 05:39
不错、有实干经验。半小时能达到负10度厉害呀。

我也有同感,这么厉害!半小时就降到-10度?是不是冬天?
发表于 2016-7-2 07:29:34 | 显示全部楼层
QINGJIAO 发表于 2016-7-2 05:39
不错、有实干经验。半小时能达到负10度厉害呀。

我上个月修一台三星两门的家庭用的,高压漏,外挂好高压网之后抽空加氟,不到半小时已经-14°了
发表于 2016-7-2 07:45:05 | 显示全部楼层
展示柜半小时能达到负10度厉害呀,今天又见高人了
发表于 2016-7-2 08:48:10 | 显示全部楼层
谢谢分享,不错,功力深厚
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-17 00:40 , Processed in 0.064791 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表