RT809HSE编程器
  不过说实话,没抽空和抽空不达标的确实不少.很少有整夜开低温用的,也就是说冷气够用,哪个用户能测得出来他的空调冷气不达标呢?我装的空调是抽15分钟以上,别人就很难说了.乡镇上的一年也开不得几次空调.但有一点特想请教下周老师,不抽空和抽空不达标,对制冷影响大,还是制热影响大?制冷量差一点问题不大,制热就不一样了,本身不管产多少热气都不够用,一制热好多用户说噪音大,效果不好,测压力和电流又在正常范围,搞得特头疼.
发表于 2016-7-3 23:14:38 来自手机 | 显示全部楼层
没事的一样用 上次有个用户投诉我说抽真空时间短差点被厂家负激励 三凌电机的6千多的一匹挂机 现在的用户屁都不懂都装专业 之后还是老老实实抽个15分钟
发表于 2016-7-4 00:31:11 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
杨飞扬 发表于 2016-7-3 22:17
连个阀口通那都不知还说别人不是修空调的,你那里凉快那里去。

唉,你这种人从不接受别人意见,室外机厂家已经抽过真空才加氟在里面的,请不要回复,对你无语。
发表于 2016-7-4 00:38:33 来自手机 | 显示全部楼层
        哎,又是这话题,只能引起无意义无休止的争辩,总之,抽与不抽,效果好与不好,对机子影响大与不大,。。。  。。。谁做谁知道,谁用谁知道,呵呵,所以,最多只看不评论,甚至不看不评论。
发表于 2016-7-4 00:49:13 | 显示全部楼层
不抽真空新机制冷效果差别不大,但对电子膨胀阀影响就大了,容易卡死、造成无法启动。
发表于 2016-7-4 01:14:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-4 08:36:22 | 显示全部楼层
反正是有人抽有人不抽,都没有听说有什么问题的
发表于 2016-7-4 19:03:52 | 显示全部楼层
真的搞不懂那些死犟死犟的安装工,厂家官方安装手册上明文规定的必须抽真空,还要死犟什么呢! 你要偷工减料也是可以的, 你只要赌客户不会投诉你!  但是R410抽真空是无需质疑的,如果你的专业知识都能高过厂家的研发部门了,你也就不用再到客户家里装空调了!
发表于 2016-7-4 21:32:51 | 显示全部楼层
你抽了就一定抽了?抽真空的方法(适合新机),装上压力表,用内六角放氟利昂,放2.3个压,几个都行,别太多。然后看到压力表有压力了,关你用内六角开的阀,然后抽真空。不抽真空,直接拿氟利昂顶一样。
发表于 2016-7-4 23:55:44 | 显示全部楼层
应该会影响制冷效果.噪音偏大很明显
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 04:40 , Processed in 0.053653 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表