RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
更换压缩机时,膨胀阀阀芯,过滤器一起更换的,抽空半小时,加制冷剂后,正常,六个小时后,出现冰堵现象,请问该如何处理,谢谢…
发表于 2016-7-1 07:03:03 | 显示全部楼层
抽空时间应不小于1小时
发表于 2016-7-1 07:07:13 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
这种情况(6小时候发生)下再更换过滤器,系统用制冷剂冲冲就可以解决了。
 楼主| 发表于 2016-7-1 21:40:31 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢,我试一下
发表于 2016-7-1 21:56:14 | 显示全部楼层
过滤器加大姨妈巾有很好效果,解决问题后换回变色硅胶
 楼主| 发表于 2016-7-3 07:26:39 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,谢谢啦
 楼主| 发表于 2016-7-3 07:27:18 来自手机 | 显示全部楼层
问题已经解决,重新换了过滤器,谢谢各位
发表于 2016-7-3 20:17:55 来自手机 | 显示全部楼层
抽空时间短,3p机器,我都抽空3个小时。
 楼主| 发表于 2016-7-5 20:22:37 来自手机 | 显示全部楼层
我晕!时间有点超长,不过理论上讲效果更好!
发表于 2016-7-7 14:52:42 | 显示全部楼层
我不修电视 发表于 2016-7-1 21:56
过滤器加大姨妈巾有很好效果,解决问题后换回变色硅胶

我也经常用卫生巾,硅胶那玩意容易打成粉末赌膨胀阀,开始用最小号日用,再换一次护垫,**我后备箱老有卫生巾,有的时候让人看到都以为我变态呢