电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: zhaobi

盘管后不冰

[复制链接]
发表于 2016-6-30 21:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
负20kg???你原来的油倒出来没就加一杯??
发表于 2016-6-30 21:17:38 来自手机 | 显示全部楼层
加氟时表针不应摆动,有氟平衡压力也不应是0,是不是焊堵了,定量加氟试一下。
发表于 2016-6-30 21:53:02 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
它这个是个高压表哦
发表于 2016-6-30 22:08:27 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:16:33 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-6-30 20:46
你是开背维修的还是在内壁是放的铜管
内壁上放的就那样

开背盘的管,管子是8个代替6个的
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:17:22 | 显示全部楼层
韩默然 发表于 2016-6-30 21:17
加氟时表针不应摆动,有氟平衡压力也不应是0,是不是焊堵了,定量加氟试一下。

是的,直接加进去的(看着油还算干净)
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:18:07 | 显示全部楼层
一修锅 发表于 2016-6-30 21:15
负20kg???你原来的油倒出来没就加一杯??

是的,直接加进去的(看着油还算干净)
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:21:06 | 显示全部楼层
韩默然 发表于 2016-6-30 21:17
加氟时表针不应摆动,有氟平衡压力也不应是0,是不是焊堵了,定量加氟试一下。

应该是哪里堵了,刚停机1小时(压力回升到正1),再开机感觉“水流声比较大”过2分钟声音就小了
 楼主| 发表于 2016-6-30 22:32:43 | 显示全部楼层
冷冻室-20,冷藏室温度不下降,冷凝器发热,听不到制冷剂喷发声,割开毛细管有大量制冷剂喷出。不知何故障?
发表于 2016-6-30 23:30:31 来自手机 | 显示全部楼层
zhaobi 发表于 2016-6-30 22:18
是的,直接加进去的(看着油还算干净)

油太多了,