老司机们帮忙看看:空调加氟-实践与理论的困惑

[复制链接]
发表于 2016-6-30 17:09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x

1P挂机,加氟
问题:接口管子的连接

职业学校老师说:面对低压表,左侧旁管接空调外机粗管(低压管)氟立昂加注口,直管接制冷剂,如图示(有理论,具体不记得,反正就是低压表可实测空调系统压力)
       低压表
         |
外机-----+-----阀门
         |
         |
       制冷剂
--------------------------------------------------------------------------

师傅说:面对低压表,左侧旁管接制冷剂,直管接空调外机粗管(低压管)氟立昂加注口,如图示
          低压表
             |
制冷剂-------+-----阀门
             |
             |
            外机

虽然说怎么接都没有问题,但道理没明白,心里不舒服,请老司机们,帮忙指点指点,多谢大家
发表于 2016-6-30 17:15:55 | 显示全部楼层
你这不是老师教的,是网上搜的吧。
发表于 2016-6-30 17:44:53 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
关了阀门后,一种情况是测压缩机压力表,一种情况是测制冷济压力。你说有区别吗?
发表于 2016-6-30 20:53:12 | 显示全部楼层
第一种接法是上门加雪种的,想加多少压力自己控制。
第二种是看机组运行压力的
发表于 2016-6-30 21:47:30 | 显示全部楼层
拿来主义。
发表于 2016-6-30 23:59:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-7-1 00:24:46 来自手机 | 显示全部楼层
        亲爱的jdboy同学,老师与师傅说的都没错。老师说的,那是他指的双头表中的低压表;而师傅说的,则是单头表。如果确实要分对错,那也只是你的错。
发表于 2016-7-1 00:33:53 来自手机 | 显示全部楼层
这个要看你用什么样的表了
发表于 2016-7-1 07:20:46 来自手机 | 显示全部楼层
鸿森表是反的。。。。
发表于 2016-7-1 07:29:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽