修变频空调有阴影,很多都带电

[复制链接]
发表于 2016-7-2 23:36:07 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
在二楼被一台3P空调电了三次,向客户确认了插头是断开了,在摸还是带电130多V,进去一开客户是用过载保护器控制的,线也是他们自己接的,最后放弃了。
发表于 2016-7-3 00:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
变频停机拔掉电源后要放电才能去维修
发表于 2016-7-3 09:04:18 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以接地线
发表于 2016-7-3 17:50:47 | 显示全部楼层
前几天去修一台变频三洋【9年机了】,也被电了一下,再看变频板元件有些锈,弃修了。。
 楼主| 发表于 2016-7-3 18:32:02 | 显示全部楼层


扯蛋,你是雷锋吗?你给客户安?成本得几万,要把装修拆了加线
发表于 2016-7-3 19:39:26 来自手机 | 显示全部楼层
轻风 发表于 2016-7-3 09:04
可以接地线

讲得太简单啦!接地线要挖也下一米多深,还要一个闭合环路,还要测电阻。
发表于 2016-7-3 20:26:12 | 显示全部楼层
丁祖小王 发表于 2016-7-2 18:39
你修的是美的的吧!我被美的机器电好几回,其他牌子机器还好,格力的我就怕炸

师傅你好,我今天接修了一台格力凯迪斯,外机的整流桥和场馆g30j1200炸旁边还有个块也炸了,请问是不是炸了的换起来还是会炸啊?谢谢了
发表于 2016-7-3 20:37:36 | 显示全部楼层
扬州朱海 发表于 2016-7-3 20:26
师傅你好,我今天接修了一台格力凯迪斯,外机的整流桥和场馆g30j1200炸旁边还有个块也炸了,请问是不是炸 ...

不查清炸的原因,换多少炸多少。
发表于 2016-7-3 20:46:01 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-3 20:37
不查清炸的原因,换多少炸多少。

说的对,里面有个蜂窝和蜜蜂。估计是他们惹的祸
发表于 2016-7-3 20:50:51 | 显示全部楼层
广州佳波 发表于 2016-7-3 20:37
不查清炸的原因,换多少炸多少。

说的对,里面有个蜂窝和蜜蜂。估计是他们惹的祸
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-24 12:45 , Processed in 0.056330 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表