提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-28 21:22:46 | 显示全部楼层
按照r404温度对照表 库温-10度 蒸发温度为-15度 低压表压应为2.68kg 还有高压也偏低 所以应为冷剂不足
发表于 2016-6-28 21:43:51 | 显示全部楼层
再加点看看  
 楼主| 发表于 2016-6-28 22:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
3个风机风量都还可以,明天准备保养下压缩机试试。
发表于 2016-7-1 06:49:13 | 显示全部楼层
除霜
发表于 2016-7-3 16:56:03 | 显示全部楼层
高低压数值都没有?没得修。
发表于 2016-7-3 20:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
感觉压缩机不大
发表于 2016-7-3 20:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
机组小了,40个立方拉零下18度得8p的机组。
发表于 2016-7-3 23:03:47 | 显示全部楼层
zhanggq22 发表于 2016-7-3 20:48
机组小了,40个立方拉零下18度得8p的机组。

比泽尔7P压缩机 (4缸)完全可以满足-18度
发表于 2016-7-3 23:04:04 | 显示全部楼层
zhanggq22 发表于 2016-7-3 20:48
机组小了,40个立方拉零下18度得8p的机组。

4P机组确实有点小