查看: 2210|回复: 8

怎样用我这个530瓦制冷量的压缩机代换190瓦制冷量的压缩机

[复制链接]
发表于 2016-6-27 16:04:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在缺一个压缩机冰柜用的R600A制冷量190瓦,找不到同样制冷量的,只有一个用R22制冷剂,制冷量530瓦的压缩机,有办法稍稍改动用上去么
发表于 2016-6-27 16:31:13 | 显示全部楼层
相差 太多了吧
发表于 2016-6-27 17:00:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用改动,直接上试试,少加氟,用优质的R22,不要超过0.5个气,我以前用过好几个立式活塞式的R22压缩机替代R600A的压缩机修大冰柜,实验试机制冷快的要命,后来跟踪调研,用了一年后都挺好。
你可先试试再说!规矩是活的,就看你敢不敢尝试!
 楼主| 发表于 2016-6-27 17:20:29 | 显示全部楼层
亮剑师傅 发表于 2016-6-27 17:00
不用改动,直接上试试,少加氟,用优质的R22,不要超过0.5个气,我以前用过好几个立式活塞式的R22压缩机替 ...

有点担心哦,制冷量相差340瓦,会不会烧压缩机
发表于 2016-6-27 23:05:13 来自手机 | 显示全部楼层
和你换一个好了
发表于 2016-6-28 00:05:51 | 显示全部楼层
代换是可以代换拉。。。就是压缩机温度比较高点~~无所谓的话直接换上,记得毛细管也要换 不然高压太高了
发表于 2016-6-28 08:37:28 来自手机 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2016-6-27 17:20
有点担心哦,制冷量相差340瓦,会不会烧压缩机

还有好多因素呢,控制注氟量,不看别的,看电流,看回气管,发凉即可!只要大胆细心,综合试机观察,即可解决!
发表于 2016-6-28 08:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
加气多了容易烧压缩机。
发表于 2016-6-28 17:15:17 | 显示全部楼层
还是买个QD110Y吧 也没几多钱