变频空调压缩机不启动

[复制链接]
发表于 2016-6-26 22:58:58 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇到一台小天鹅和格力的,都是变频1.5的,症状都一样,开机不制冷外机风扇转,压缩机不启动有轻微吱吱声,风扇转一会就停,过会又转,一直反复也不显示故障代码,测外机L和N之间交流220v有,S和N直流电压3到38之间跳动,这种情况是不是一定要换外机板呢?
发表于 2016-6-26 23:17:48 | 显示全部楼层
继续 检测   变频 模块  有没有 输出 50-160v 电压

变频模块 由cpu 驱动       cpu  由 5v供电  受控 与外机传感器
发表于 2016-6-26 23:18:17 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继续 检测   变频 模块  有没有 输出 50-160v 电压

变频模块 由cpu 驱动       cpu  由 5v供电  受控 与外机传感器
 楼主| 发表于 2016-6-27 00:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-26 23:18
继续 检测   变频 模块  有没有 输出 50-160v 电压

变频模块 由cpu 驱动       cpu  由 5v供电  受控  ...

直流还是交流呢
发表于 2016-6-27 07:54:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-6-27 07:56 编辑
335227 发表于 2016-6-27 00:45
直流还是交流呢


我看你是  搞维修的   我才回贴   


  你觉得  我回的贴   是直流的  还是交流的
 楼主| 发表于 2016-6-27 09:52:42 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2016-6-27 07:54
我看你是  搞维修的   我才回贴   



不好意思,刚接触变频空调所以小白了,谢谢你。我待会去试试
发表于 2016-6-27 09:55:49 | 显示全部楼层
拔掉压机线测模块UVW是否有输出,已鉴定是否是压机挂了.....
发表于 2016-6-27 10:18:28 来自手机 | 显示全部楼层
有吱吱声压缩机应该在动了,只是没能正常升频,查保护电路
 楼主| 发表于 2016-6-29 17:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-6-27 10:18
有吱吱声压缩机应该在动了,只是没能正常升频,查保护电路

我仔细试了下,从内机到外机的220v会在压缩机吱吱响的时候变成1v.这是啥原因呢?求指点下
 楼主| 发表于 2016-6-30 23:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
wmok 发表于 2016-6-27 10:18
有吱吱声压缩机应该在动了,只是没能正常升频,查保护电路

换了块新板还是一样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 07:58 , Processed in 0.060136 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表