美的变频空调

[复制链接]
发表于 2016-6-25 23:10:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的变频空调内机继电器吸合差不多1分钟后释放5分钟故障代码E1,外机主板已换
image.jpeg
image.jpeg
image.jpeg
发表于 2016-6-25 23:13:36 | 显示全部楼层
E1通讯故障 查内机出外机的电压 正常就是外机板挂了 压缩机 外风机 传感器先检查一下
发表于 2016-6-25 23:19:54 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
再连接线,内机板……
发表于 2016-6-26 05:27:05 | 显示全部楼层
E1为内外机通讯故障,查通讯线和各个讯号点。
 楼主| 发表于 2016-6-26 13:07:25 来自手机 | 显示全部楼层
买了内板,准备代换下S通讯线
发表于 2016-6-27 00:34:55 | 显示全部楼层
零下-37℃ 发表于 2016-6-26 13:07
买了内板,准备代换下S通讯线

哥们 ,你的机子修好了没? 我也有一台同样的机子 同样的故障  查了内机供电 220V 正常 跳变电压也正常,我也准备换外主板了  看了你的帖子  有点虚了。如果修好了 能说下 换了什么东西吗?线还是内主板?
 楼主| 发表于 2016-6-27 18:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
还没回老家去,都是叫朋友帮忙换的
 楼主| 发表于 2016-6-28 19:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
红军鬼鬼 发表于 2016-6-27 00:34
哥们 ,你的机子修好了没? 我也有一台同样的机子 同样的故障  查了内机供电 220V 正常 跳变电压也正常, ...

淘宝东西,无语
image.jpeg
发表于 2016-6-28 19:23:27 | 显示全部楼层

机器修好了?换的什么?能说说不?
发表于 2016-6-28 20:21:43 | 显示全部楼层
E1        室内机和室外机通信故障