冷库30立方左右,R22美优乐mt50压机,4匹风冷,空库库温32度降到负5度用时8小时,现在负5度时低压0.17mp 高压1.5mp,回气管滴水,蒸发器入处(膨胀阀出处)负15度,蒸发器尾部负8度、TX2内平衡3号芯,现在差不多1小时才降一度
 楼主| 发表于 2016-6-25 22:29:55 来自手机 | 显示全部楼层
过虑器,膨胀阀新换、抽真空加冷种4公斤左右
发表于 2016-7-3 18:06:54 | 显示全部楼层
低压偏高,可以适当关小膨胀阀。
发表于 2016-7-3 18:07:32 | 显示全部楼层
大约在0.1Mpa就可以得了。
发表于 2016-7-3 23:10:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 投桃报李 于 2016-7-3 23:13 编辑

库温-5度 此时蒸发温度约-10度绝对压力0.35MPA  扣除管道的压力损失,此时表压显示0.25MPA左右 你现在才0.17  制冷剂不足, 膨胀阀回复出厂设置后,补加制冷剂  
发表于 2016-7-4 00:10:16 来自手机 | 显示全部楼层
从电磁阀到膨胀阀这段管路正常吗?按你说的这个情况,降温这么慢,没理由啊
发表于 2016-7-4 10:22:14 | 显示全部楼层
我也感觉制冷剂不足,但是高压1.5说实话有点偏高。可以拆开冷凝器用毛刷刷一下。