楼主: wangxlps

大家好,向大家请教几个冷库安装的问题。

[复制链接]
发表于 2016-6-24 09:45:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好有勇气,值得学习
发表于 2016-6-24 11:41:19 | 显示全部楼层
你买的自立资料上有。最基础的东西
发表于 2016-6-24 13:06:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你把压力开关的2和6用导线短接,1和3 用两根导线接到电控箱的1和2上 ,把电控箱的短路导线卸掉就可以了
 楼主| 发表于 2016-6-24 14:40:50 来自手机 | 显示全部楼层
lbfyhzl 发表于 2016-6-24 11:41
你买的自立资料上有。最基础的东西

就是因为太细节太基础,所以书上没有
发表于 2016-6-25 06:55:16 来自手机 | 显示全部楼层
搞的咋样了
发表于 2016-6-25 07:11:12 | 显示全部楼层
我也很想知道了,



 楼主| 发表于 2016-6-25 10:09:10 来自手机 | 显示全部楼层
祥坤446313670 发表于 2016-6-24 13:06
你把压力开关的2和6用导线短接,1和3 用两根导线接到电控箱的1和2上 ,把电控箱的短路导线卸掉就可以了

我从网上找到这张原理图,我用表量了我的压力控制器,也是15,36常通。是不是压力达到设定值后,15,36两个触点断开?相当于把这几个触点串联后,高低压任意一个控制器断开就全部断开?
20160623_212336.jpg
 楼主| 发表于 2016-6-25 10:11:35 来自手机 | 显示全部楼层
修冷库了 发表于 2016-6-25 06:55
搞的咋样了

就等上电,接高低压管,接头检漏,抽空,加气了
发表于 2016-6-25 11:25:38 来自手机 | 显示全部楼层
高压保护调到2.0mpa.假如压力到了2.0。高压保护的长闭触点就断开了,压缩机就停了
发表于 2016-6-25 19:57:46 来自手机 | 显示全部楼层
曲轴加热是压缩机停了才工作呢!