请教大金空调一个怪毛病

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-6-23 13:32:54 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
威何宝 发表于 2016-6-23 11:58
恭喜你,就是它了

今天试了把电子膨胀阀拔掉,外机就能启动了,通讯电路的电压也正常跳动了
发表于 2016-9-25 00:57:36 来自手机 | 显示全部楼层
强开如果外机不启动基本可以断定膨胀线圈不好
发表于 2016-9-25 08:21:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
好像修理工都用变频空调,我房间里用松下变频空调CU一E13机子,就是没有电子澎涨阀的。300元买的,换模块修好的,410机子制冷制热还不错的。
发表于 2016-9-25 19:51:03 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2016-6-23 13:32
今天试了把电子膨胀阀拔掉,外机就能启动了,通讯电路的电压也正常跳动了

拔掉线圈不跳故障吗?
发表于 2016-9-26 12:27:25 来自手机 | 显示全部楼层
yang339 发表于 2016-9-25 08:21
好像修理工都用变频空调,我房间里用松下变频空调CU一E13机子,就是没有电子澎涨阀的。300元买的,换模块修 ...

我用大金二手变频匹半机,感觉不错。
发表于 2016-9-26 19:25:52 | 显示全部楼层
海王星天 发表于 2016-9-26 12:27
我用大金二手变频匹半机,感觉不错。

前几天修好一个风灵1p大金变频,现在放在家里试机, 那机制冷四通阀要有220v的。
发表于 2016-9-29 11:03:56 | 显示全部楼层
松下空调售后 发表于 2016-6-23 13:32
今天试了把电子膨胀阀拔掉,外机就能启动了,通讯电路的电压也正常跳动了

拔掉电子膨胀阀线圈,就等于其开路,理应时间长会有代码出现。
发表于 2016-9-29 11:15:45 | 显示全部楼层
建议你看看是不是没有药水了
发表于 2016-9-29 11:49:03 来自手机 | 显示全部楼层
不跳故障码就是电子膨胀阀故障
发表于 2019-7-6 22:56:59 来自手机 | 显示全部楼层
膨胀阀拔掉保证启动,通病,换膨胀阀线圈