查看: 11898|回复: 28

关于美的柜机压缩机热保护的问题

[复制链接]
发表于 2016-6-22 21:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    空调开机一切正常,过个5分钟左右压缩机和外机风扇都停机了,测得电流开机18A一路上升到25A左右停机。不知道是什么问题?
   

空调器铭牌

空调器铭牌

空调器铭牌

空调器铭牌

压缩机铭牌

压缩机铭牌

压缩机铭牌

压缩机铭牌
P60622-205603.jpg P60622-205612.jpg P60622-205617.jpg P60622-205622.jpg P60622-205627.jpg

压缩机铭牌

压缩机铭牌

压缩机铭牌

压缩机铭牌
这些是空调的图片
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:42:28 | 显示全部楼层
图中粗管子不热,有一些凉,细管子很烫
发表于 2016-6-22 21:55:29 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
看压力   外风机转速
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:57:14 | 显示全部楼层
jdwx99 发表于 2016-6-22 21:55
看压力   外风机转速

压力没有看,风机转速正常
发表于 2016-6-22 21:59:09 | 显示全部楼层
你都 查了 那些地方?  你的检测 数值  呢 ?
发表于 2016-6-22 22:20:26 | 显示全部楼层
欢乐英雄 发表于 2016-6-22 21:42
图中粗管子不热,有一些凉,细管子很烫

看完你说的这句话,不敢相信你是维修的 你还是找个师傅修吧  花不了你几个钱
发表于 2016-6-22 22:22:51 来自手机 | 显示全部楼层
再电压正常的情况下,可能压机有问题。
发表于 2016-6-22 22:28:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 维修中的战斗机 于 2016-6-22 22:30 编辑

压缩机过流了跳保护器情况如下;
1过滤器或毛细塞了,雪种顶住气缸过流,高压管过压停机保护.

2压缩机坏.电流过大跳保护停机
第1种最常见.
发表于 2016-6-22 22:46:44 | 显示全部楼层
北京制冷 发表于 2016-6-22 22:20
看完你说的这句话,不敢相信你是维修的 你还是找个师傅修吧  花不了你几个钱

我也  觉得   他不是  干维修的     咱们也不是 算命的   就是算命  最起码 也要报个 生辰八字 呀   
发表于 2016-6-22 22:51:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2016-6-22 22:52 编辑
维修中的战斗机 发表于 2016-6-22 22:28
压缩机过流了跳保护器情况如下;
1过滤器或毛细塞了,雪种顶住气缸过流,高压管过压停机保护.


说得对   蒸发器   散热器  脏    此机 220 的  压机电容 内外风机速度    f 量少了压机会发热    都可能造成 过流保护         
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-25 04:02 , Processed in 0.068163 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表