楼主: owen1980

新装空调进出风口温差大于8度,但是室温29度降不下来。

[复制链接]
发表于 2016-6-22 18:03:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
我自己汽车出风口6度感觉差不多. 调整大小 20160615_173550.jpg
发表于 2016-6-22 18:09:29 | 显示全部楼层
估计你空调买小了,买35的
 楼主| 发表于 2016-6-22 18:24:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
雪绒花cc 发表于 2016-6-22 18:09
估计你空调买小了,买35的

11平的小房间用大一匹还不够吗?
发表于 2016-6-22 18:24:16 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-22 18:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
环温和出温相差12度以上制冷就是正常地
发表于 2016-6-22 19:40:07 来自手机 | 显示全部楼层
        呵呵,尴尬的8℃温差。早就说了,现在这个温差已被列入″正常"参考标准了,只是,只是累苦了售后兄弟们了。
发表于 2016-6-22 20:34:55 来自手机 | 显示全部楼层
变频要匹半,定频一匹就够,你现有的一匹变频压缩机当以高频运行才能达到一匹定频的制冷量,由于外机有百叶挡住,无法升频,先量一下外机的出风温度
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:46:08 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2016-6-22 20:34
变频要匹半,定频一匹就够,你现有的一匹变频压缩机当以高频运行才能达到一匹定频的制冷量,由于外机有百叶 ...

谢谢建议。我昨天量了一下,房间大概也就10平方,大一匹的空调也不够吗?我看有很多说法,会不会是制冷剂不够?或者没抽真空?铜管折瘪?实在不懂,麻烦您了
 楼主| 发表于 2016-6-23 15:55:00 | 显示全部楼层
lukking 发表于 2016-6-22 20:34
变频要匹半,定频一匹就够,你现有的一匹变频压缩机当以高频运行才能达到一匹定频的制冷量,由于外机有百叶 ...

是不是可以检查这几个地方,1制冷剂型号不对(这个空调说明书写的R32),或者制冷剂短少?2没抽真空或者没抽干净?3铜管折瘪?4有异物堵塞室外机进排风或散热片过脏引起外机散热不好,导致制冷量下降?5室内机室温探头坏了?6检查电压,氟压?您看看是不是这样检查?
发表于 2016-6-23 17:15:05 来自手机 | 显示全部楼层
17楼正解,拆开百叶窗试试就知道原因
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 12:53 , Processed in 0.064238 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表