冷库压缩机过热出现热保护

[复制链接]
发表于 2016-6-22 14:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
冷库用的是3p的机器,面积是36立方。   冷库设定温度开机温度是5度  停机温度是零下2度,   前几天冷库温度是20度度,开机后温度到8度压缩机就自动关闭,其他的都正常运行,加了点氟利昂,然后冷库温度也是20度左右,到2度左右,压缩机还是自动关闭,   有加了点,现在是到零下1度压缩机还是出现自动关闭,     晚上温度比白天温度低10度左右,晚上机器正常,管道结霜也正常,温度也能打下去。      白天外机管道不结霜,还出现这个问题。。。。请各位高手指点。
发表于 2016-6-22 16:16:01 | 显示全部楼层
机头过热跳有如下情况;

1过流.用电流可看.

2电压不够.可用万能表看.有可能,送电来机组电线小了或开关坏了.

3散热不好.可看网是否塞.风机转速慢.

4蒸发器或散热器上机油太多<这个少见但是有个别机的问题>
5低压雪种回流不够机头散热不好.情况又如下.
1}雪种未加够,回气少,机头散热,不好

2}节流闸坏或无调好.好多是节流闸里面过滤网塞杂物了,流量少.

3过滤器塞
总的讲节流闸流量少了

6机头排气量不够.制冷差过热跳.
实有一样中枪.

其实万能的方法是.
用心,看着情况去做.

万能的法则.
传说人类用了几千年,始终还是不断在用.
哈哈

发表于 2016-6-23 15:21:46 来自手机 | 显示全部楼层
顶一下楼上
发表于 2016-7-6 21:11:22 | 显示全部楼层
把膨胀阀开大一点,有时会起点作用,
发表于 2016-7-11 07:21:26 | 显示全部楼层
,支持2楼的说法
发表于 2016-7-13 13:29:34 来自手机 | 显示全部楼层
摸摸回气管凉不凉,回气管不凉压缩机会过热保护停机,还有电流问题,高低压保护都会停机