美的变频空调外机压缩机起动不到30秒就停机

[复制链接]
发表于 2016-6-20 21:12:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我这有一套美的变频空调外机压缩机起动不到30秒就停机,10分钟左右又起动又停机,反复这样,是什么原因
发表于 2016-6-20 21:25:11 来自手机 | 显示全部楼层
换个35的电容看一下
发表于 2016-6-20 21:29:04 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼主没说起机后压力表的情况
分析压力保护动作,可能是低压保护也可能是高压保护

系统压力过低,起机后压缩机吸气,低压由平衡压力降低,低于低压保护,停机,停机后压力逐渐恢复,又起机,反反复复,高压保护道理也是类似
 楼主| 发表于 2016-6-20 23:28:44 来自手机 | 显示全部楼层
新机的,就是内外机不匹配,但是我们装那么多套都没事,就这套有问题,电源换了也不行
 楼主| 发表于 2016-6-20 23:30:23 来自手机 | 显示全部楼层
会是压缩机问题吗?那位大神知道。
发表于 2016-6-21 21:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
我手上有同样现象的一台美的变频机,用旧的变频压机代换还是同样的现象,我打算换换电控看看
 楼主| 发表于 2016-7-7 08:15:18 来自手机 | 显示全部楼层
lanhaer2008 发表于 2016-6-21 21:38
我手上有同样现象的一台美的变频机,用旧的变频压机代换还是同样的现象,我打算换换电控看看

那你换电控可以用了吗
哥~哥 该用户已被删除
发表于 2016-8-18 07:58:19 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
哥~哥 该用户已被删除
发表于 2016-8-18 07:59:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-8-18 18:03:26 | 显示全部楼层
电路板各种参数正确吗?电流,电压,温度探头等