电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2927|回复: 9

冷库降温慢,求荣昌版主指点

[复制链接]
发表于 2016-6-18 21:34:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
5匹风冷冷库,22制冷剂,环境温度30度,库温负6度时高压1.7MP,低压0.13MP.蒸发器靠上边三排管子有霜,下边管排霜不明显,降温很慢很慢,在负10度就再难下降了。各位师傅也帮忙看看。
发表于 2016-6-18 22:16:51 来自手机 | 显示全部楼层
高压高了吧
发表于 2016-6-19 05:11:04 | 显示全部楼层
R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度左右,对应的压力约为0.342MPa绝压=0.242MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少也应该在0.2~0.22MPa表压。该机低压压力太低了,制冷量也变小了,所以降温慢,到了一定程度就降不下去了。说明系统中的制冷剂过少了。
环温30度,风冷式冷凝器,冷凝温度一般比环温高8~15度(取中间值高12度),30+12=42度冷凝温度,对应压力约为1.611MPa绝压=1.511MPa表压,该机高压压力也高了,说明冷凝器散热差,清洗冷凝器,保证通风散热,否则也会影响制冷效果的。
 楼主| 发表于 2016-6-19 07:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢版主,冷凝器用高压水枪冲洗过了,肯定是干净的,是不是膨胀阀调的小了,导致高压高,低压低,或者膨胀阀微堵了,版主帮我分析下。
 楼主| 发表于 2016-6-19 07:05:40 来自手机 | 显示全部楼层
是单位的冷库,膨胀发没有动过。
发表于 2016-6-19 07:53:40 | 显示全部楼层
1521575935 发表于 2016-6-19 07:03
谢谢版主,冷凝器用高压水枪冲洗过了,肯定是干净的,是不是膨胀阀调的小了,导致高压高,低压低,或者膨胀 ...

高低压压力正常的变化逻辑是成正比的,即低压高,高压也高;低压低高压也低。所以如果膨胀阀调小了,或者低压侧存在堵塞,低压压力也是低的,但高压绝对不会高,只会与低压相应降低。
低压与高压不成正比变化,高压压力在低压压力较低后仍单独升高,显然是高压侧的问题了。虽然冷凝器清洗了,但是否真正清洗干净了,冷凝器翅片应这边看得到那边,冷凝器的散热面积是否配置合理,风机转速是否够了,通风散热是否良好,是否西晒?等,都是产生高压压力升高的因素。
膨胀阀应保持出厂状态,不要去随便调动,即调节杆基本处中间位置就可以了。
发表于 2016-6-21 09:07:31 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-19 05:11
R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度左右,对应的压力约为0.342MPa绝压=0.242MPa表压,即使扣除回 ...

老师你好!我是来学习的,还望不吝赐教。我想请教一下,这些数据在哪里可以学习得到“R22制冷剂,库温-6度,此时的蒸发温度为-11度左右,对应的压力约为0.342MPa绝压=0.242MPa表压,即使扣除回气管路一定的压力损失,低压压力至少也应该在0.2~0.22MPa表压。环温30度,风冷式冷凝器,冷凝温度一般比环温高8~15度(取中间值高12度),30+12=42度冷凝温度,对应压力约为1.611MPa绝压=1.511MPa表压”
发表于 2016-6-22 05:39:03 | 显示全部楼层
frank168 发表于 2016-6-21 09:07
老师你好!我是来学习的,还望不吝赐教。我想请教一下,这些数据在哪里可以学习得到“R22制冷剂,库温-6 ...

从制冷剂的特性和了解(掌握)了制冷的基础理论就不难理解了。
制冷剂一般始终比当时的蒸发温度低5~8度,如果它的温度不比蒸发温度低,那就无法降低被冷却介质的温度,就谈不上制冷了。根据这一伦理和逻辑,当得知某一装置的实际制冷温度后,就很方便地换算出蒸发温度了。再按照换算出的蒸发温度对照该制冷剂的《温度压力对照表》,也就是从该制冷剂的热力性质(或称“理化性质”)中找出此温度下对应的压力。以此方法和规律去衡量测试系统反应出的高低压压力是否正常。
发表于 2016-6-23 09:37:33 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-22 05:39
从制冷剂的特性和了解(掌握)了制冷的基础理论就不难理解了。
制冷剂一般始终比当时的蒸发温度低5~8度 ...

谢谢老师的教导!
发表于 2016-8-10 06:34:47 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢老师的教导!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 10:59 , Processed in 0.071727 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表