加急求救3匹的T迪

[复制链接]
发表于 2016-6-16 18:43:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
5金币
一台泡过水的三匹变频T迪,清洗干净吹干开机内外机不动,过二三分钟显示E6,风叶能打开,内外机灯显示正常,220v和信号都有,温控都是好的,内风机继电器不跳,求大师指点。

发表于 2016-6-16 18:58:18 来自手机 | 显示全部楼层
单独扯根信号线试试
发表于 2016-6-16 19:19:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
T迪应该是格力,楼主求助应该说明型号,E6是通讯故障,检查内外连接线,接头,外机供电,显示屏和内机电脑板通讯线,还有它们之间的耦合元件。
发表于 2016-6-16 19:58:48 来自手机 | 显示全部楼层
可能室外机变频板进水出问题了。
发表于 2016-6-16 20:12:11 | 显示全部楼层
板子坏了‘’‘
发表于 2016-8-6 20:05:59 | 显示全部楼层
外机变频板故障。更换外机变频板。
发表于 2016-8-6 20:10:21 | 显示全部楼层
直接更换外机电器盒
发表于 2016-8-6 20:49:21 来自手机 | 显示全部楼层
外机板报废了,换一个吧
发表于 2021-10-2 21:58:00 | 显示全部楼层
进来看看。
发表于 2021-10-2 22:04:46 来自手机 | 显示全部楼层
最好请师傅用检测仪检测内外机通讯跳变电压,缩小故障范围