两次失败的空调维修。

[复制链接]
发表于 2016-6-16 18:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
第一台:美的挂机2003年产的那种红美的字的机器。故障是制冷一般。环温28度。现象:电流没测。运行低压压力0.4,细管结露滴水,粗管结霜。室内外机干净,内外机风都很大。以为管子有憋,检查管子正常。但是出风口不算凉。试着加氟,压力也不升,不知为何???

第二台:刚搞的一台乐华02年机器。故障是不制冷。环温30度。(此机前几天喊我去加的氟。问他移过机没,他说没动过,去年制冷就不好,最后天气不热了一直没搞。心想好几年都没加过氟,也没动过机器,直接加氟了,加完氟效果很好,收钱走人)。上午11点左右此人又来了说又不制冷了!!!艾玛,不会又漏了?上门检查,一听外机声音,就知道氟又没了。。。
检查内机蒸发器,无油迹。四个喇叭口,正常。连接管正常。看来是外机漏了!。这下麻烦了。没办法,只能硬着头皮搞啊。回去拿打压机,拆开外机开始打压。,不一会就听见哧哧冒气声,一看是四通阀的第二根根部炸了个口,这尼玛咋办啊,焊不了啊。跟用户说去掉此四通阀,用户说行吧,你搞。将四通阀去掉对接好后,打压,不漏了。装机,用压机自排空。连接管和室内机用氟顶后开始加氟。几次加氟至0.4时,电流5.5左右,差不多了吧。运行20分钟左右,回去看室内机。感觉到不算凉啊。出去加氟,电流,压力基本不上升了,又运行10分钟,还是觉得出风口不算凉。。。外机细管是干的(毛细管在外机)手摸不算凉。粗管结露。快一个钟了才断断续续的滴水。。。效果不算好。没招了。。。
大家分析下看看。
发表于 2016-6-16 20:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-16 20:48:06 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
新人帮顶,期待高手解答
发表于 2020-11-29 16:10:40 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-8-14 00:04:27 | 显示全部楼层
第一台加错制冷剂了吧
第二台还是跟换四通阀吧 要么更换外机 坏的拉走
发表于 2021-8-14 10:18:44 来自手机 | 显示全部楼层
错了。第一胎是压缩机或者四通阀喘气了。。检测方法就是收腐。看福收的干净不干净。。收不干净就是压缩机吸气不行了。。。十年以上的很多是喘气。。。
发表于 2021-8-14 10:19:40 来自手机 | 显示全部楼层
效果差和热保护很多是毛细管堵塞。。表现为半小时过热压缩机停机。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-26 02:44 , Processed in 0.075589 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表