有一台杰技高低温箱,低温机高压20KG,低压1KG,电流3.9A。制冷但不降温,雪种R23。蒸发器不结霜请问会是哪里故障啊
发表于 2016-6-10 07:26:01 | 显示全部楼层
这是复叠式制冷系统,单说这点,我无法判断。还有高压级系统呢?实际制冷温度多少,管路有哪些现象反应?
发表于 2016-6-10 08:28:23 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-6-10 07:26
这是复叠式制冷系统,单说这点,我无法判断。还有高压级系统呢?实际制冷温度多少,管路有哪些现象反应?

荣昌老师你好 请问您134A压缩机换了能直接用600A的代换吗 谢谢
 楼主| 发表于 2016-7-2 17:11:19 | 显示全部楼层
请问荣昌老师:有一台杰技高低温箱,低温机高压20KG,低压1KG,电流3.9A,高温机高压16KG,低压1KG,低温机使用的雪中R23,高温机使用R22,空载(箱子里不加负载)降温-55正常,加负载后温度加不下来,能降到-30左右。请问会可能是哪里的故障。非常感谢!
发表于 2016-7-2 19:11:36 | 显示全部楼层
鹿泉空调 发表于 2016-7-2 17:11
请问荣昌老师:有一台杰技高低温箱,低温机高压20KG,低压1KG,电流3.9A,高温机高压16KG,低压1KG,低温机 ...

1、检查并清理低温机的冷凝器,注意其散热效果,高压压力不宜过高。
2、高温机的高低压压力都较低,可能制冷剂不足。
 楼主| 发表于 2016-7-3 19:59:00 | 显示全部楼层
谢谢老师,明天我试试。
 楼主| 发表于 2016-7-8 22:25:55 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-7-2 19:11
1、检查并清理低温机的冷凝器,注意其散热效果,高压压力不宜过高。
2、高温机的高低压压力都较低,可能 ...

老师:低温机冷凝器风机已换过,冷凝器也清洗过。现高压压力16KG,低压1KG,高温机补充制冷剂,压力无变化,故障依旧,请问老师还会有哪里问题呢?