我是个学徒   今天老师叫我去修一台美的的挂壁空调!故障是空调制冷效果不是很好,测了压力正常!可是压缩机启动一会就停止了 ,启动电容是好的。三通阀结露二通阀只是有点凉!请问老师们!这是怎么回事?
发表于 2016-6-7 18:15:21 | 显示全部楼层
检查一下感温头。
发表于 2016-6-7 18:18:50 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电压怎么样
发表于 2016-6-7 18:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
电流怎么样
 楼主| 发表于 2016-6-7 18:24:37 来自手机 | 显示全部楼层
电压正常  电流压缩机运转时5点几。
 楼主| 发表于 2016-6-7 18:27:03 来自手机 | 显示全部楼层
感温头用手握着  压缩机都不启动!
发表于 2016-6-7 18:53:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-7 19:35:16 | 显示全部楼层
检查空开或插座接线是否良好,代换感温头试试。
发表于 2016-6-7 20:08:28 | 显示全部楼层
压缩机停的时候风机还转吗?内机板继电器是否有动作?
发表于 2016-6-7 21:37:51 | 显示全部楼层
   我学到一招非常管用的四点,跟你分享下:1如果你拆开回气管了就检查排气是否有力,2看看管路是否畅通,是否局部或者某一部位结霜严重3:检查低压压力多少,配合运行时电流观察4:检查各个散热部位是否良好,另外你也没有描述客户除了跟你说过制冷效果不好之外还有别的么?比如是否移动过机子,或者使用时间长,或者看看外籍内机散热,上个图呗,看看现场。