格力柜机ovc线有什么作用

[复制链接]
发表于 2016-6-5 14:37:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教各位大师,格力三匹五匹柜机ovc线做啥用的,本人新手刚开始修柜机
发表于 2016-6-5 14:44:15 | 显示全部楼层
高压检测线
发表于 2016-6-5 14:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压保护开关接主板端
发表于 2016-6-5 16:38:41 | 显示全部楼层
OVC为柜机内机高压保护信号(检测)线;通过OVC线进行高压包护检测,如短接OVC与零线时故障依旧不变,则为主板不良;若故障不再出现,则应查高压开关是否导通。
发表于 2016-6-5 16:48:21 来自手机 | 显示全部楼层
与4楼诉述有异议, ovc故障代码为E1,高压压力开关保护,短接故障恢复检查连接线,连接插件,外机高压开关,外机过流检测板(五匹以上的外机配备)!短接未恢复,检查內机强电板与显示板连接排线,显示板!
发表于 2016-6-5 19:18:58 来自手机 | 显示全部楼层
高压和过电流保护信号输出
发表于 2016-6-5 19:29:50 | 显示全部楼层
除了OVC线,60的格力机器还有高压检测,低压检测独立的线,我也不是很了解为了有了高低压,还有OVC线
发表于 2019-6-7 22:40:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2021-8-26 21:09:14 | 显示全部楼层
格力变频柜机ovc-comp 下面接的是什么东西呢?没有 见过,可是短接它电源黄灯都不亮了,检测为3.3V