楼主: 戒情人

格力2P柜机 制冷不好 求助

[复制链接]
发表于 2016-6-2 08:15:25 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
按照数据不可能
发表于 2016-6-2 09:51:14 来自手机 | 显示全部楼层
想没想过把氟换一下
发表于 2016-6-2 10:20:15 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
你加f是定量法加的还是压力表法加的?建议用定量法加试一试或许有意想不到的结果。
 楼主| 发表于 2016-6-2 11:00:19 | 显示全部楼层
春法维修 发表于 2016-6-2 08:05
毛细管微堵会引起加液口吸气压力降低,此时如果继续加氟势必导致压机电流上升,而本机在吸气压力正常的情况 ...

谢谢师傅指点,我把氟换掉试试~!自己知识不够丰富,虽然做了三年,但是一直在搞安装,这下真是搞得头大~!结合论坛各位师傅经验想了很久,还是不明白,如果是堵了,应该会有结霜现象!可是外机管路并未发现,储液罐也挂露了,四通阀四个管道有温差啊(两冷 两热)
发表于 2016-6-2 15:08:29 | 显示全部楼层
压机排气行吗
 楼主| 发表于 2016-6-2 23:06:58 | 显示全部楼层
这就是我担心的问题,可是怎么才能知道是不是压机的问题呢????
发表于 2016-6-2 23:32:17 | 显示全部楼层
内机风机风速正常吗?风道畅通吗?外机如排热风正常,另工作压力及电流都正常说明外机没问题,现只是内机无法将冷温度送出来,时间长了内机蒸发器会结霜及冰,另再时间长了,会自保停机。
 楼主| 发表于 2016-6-3 01:19:39 | 显示全部楼层
       今天售后比较忙,所以没弄它~!有时间再弄吧,好在是捡漏来的机子,收来也不贵,又不急着用,自己一边论坛学习,一边还有个实验品,加上论坛上师傅们,慷慨赐教,感觉心里暖暖的~~~~谢谢大家的指教!!!要是修好了,我一定每个师傅轮流回复!告知过程!!!

再次感谢你们!!!!
发表于 2016-6-3 07:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
从你介绍的数据上来看,此空调没啥大问题,把氟换一下应该就会好了。
发表于 2016-6-3 08:41:39 | 显示全部楼层
把这台搞定了,一通百通,修空调那是老师父了