格力空调2P柜机只制热不制冷

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-30 13:14:45 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电脑板也是新的  
发表于 2016-5-30 15:15:11 来自手机 | 显示全部楼层
根据你的描述,排除四通阀机械故障,可能的故障点有:电磁阀继电器触电粘连或电磁阀接线错误或室内环温传感器阻值变大。
发表于 2016-5-30 15:15:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
“触电”=“触点”。
 楼主| 发表于 2016-5-30 16:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2016-5-30 15:15
“触电”=“触点”。

就是交流觸碰器不吸合  
发表于 2016-5-30 17:11:00 来自手机 | 显示全部楼层
785051289 发表于 2016-5-30 16:40
就是交流觸碰器不吸合

那是内机的事儿了,未达到制冷条件。
 楼主| 发表于 2016-5-30 19:55:00 | 显示全部楼层
今天下午把电源板的盒拆除 发现死干老鼠一个  但是电源板没有被咬的痕迹 没有被老鼠尿侵蚀的痕迹
求教  电源板故障会不会引起这类故障
发表于 2016-5-30 20:33:11 | 显示全部楼层
你的管温和感温探头换的大了些吧,换小一点10K的试试
发表于 2017-5-26 06:29:47 | 显示全部楼层
空调修好了吗,今天遇到一台一样的机器制热但不制冷,求助,望高手指教
发表于 2017-5-26 06:54:10 来自手机 | 显示全部楼层
主要查一下内机的管温传感器,是否阻值过大造成的这个现象
发表于 2017-5-26 10:40:28 | 显示全部楼层
前几天也碰到过同样开制冷时只制热的问题,1.5挂机,经检查发现是前维修师傅接线问题,四通阀线接在压缩机接线桩上,开机制冷时四通阀同时打开导致制热,