查看: 3219|回复: 12

请教718升展示柜盘管后温度下不来

[复制链接]
发表于 2016-5-28 17:34:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2.2毛细管1.7米   盘管大约16米8个的铜管QD91压机   气温28度   下降到10多点度就不在下降了回气管露水四分之三盘管结霜电流1.35师傅们觉得问题出在哪里呢?   式机5小时
发表于 2016-5-28 18:00:33 | 显示全部楼层
700多升,那点管子太少了吧,另外选取的毛细管也太粗,太短。
 楼主| 发表于 2016-5-28 19:04:28 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
国强电修部 发表于 2016-5-28 18:00
700多升,那点管子太少了吧,另外选取的毛细管也太粗,太短。

是冷藏柜毛细管多长合适
发表于 2016-5-28 19:09:47 | 显示全部楼层
茹彦召 发表于 2016-5-28 19:04
是冷藏柜毛细管多长合适

我知道是冷藏柜,如果确定是718升,8mm管子盘25米左右,内径1.0的毛细管用3米,只要你压缩机没问题,制冷剂加注合适,制冷绝对不会有问题。
发表于 2016-5-28 19:17:30 | 显示全部楼层
加制冷剂,加到回气管刚接霜
发表于 2016-5-28 19:35:34 | 显示全部楼层
2楼正解........
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
国强电修部 发表于 2016-5-28 19:09
我知道是冷藏柜,如果确定是718升,8mm管子盘25米左右,内径1.0的毛细管用3米,只要你压缩机没问题,制冷 ...

两边没地方盘不能顶上和下边也都盘吧我又加了40CM毛细管试了三个小时到了三度多一点能满足交付条件吗
 楼主| 发表于 2016-5-28 21:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
兆光科技 发表于 2016-5-28 19:17
加制冷剂,加到回气管刚接霜

风冷的结霜是不是有点多现在三小时三度了回气.0.8公斤压力回气结露晚上封口了我觉得应该能凑活用吧我用的……45铜排17个弯毛细管2.1米大概是2.2的我们这市场上现成的就一种粗一种细我用的粗的
发表于 2016-5-29 07:33:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 兆光科技 于 2016-5-29 07:35 编辑

不要看压力多少,要看回气管有微霜,也就是刚有点霜制冷剂才好(对于盘管而言)
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:29:42 来自手机 | 显示全部楼层
兆光科技 发表于 2016-5-29 07:33
不要看压力多少,要看回气管有微霜,也就是刚有点霜制冷剂才好(对于盘管而言)

加了六米管一个半小时从33降到3度了回气管结霜压力0.7盘管明显结霜大概一半总共用了大概21-22米铜管
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-10 05:29 , Processed in 0.068360 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表