[业余]请问格力2匹单冷挂机,移机后只要一通电外机的风机就自行运转

[复制链接]
发表于 2016-5-27 11:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
[业余]请问格力2匹单冷挂机,移机后只要一通电外机的风机就自行运转,维修师傅说主板换,换了一块新主板后通电,外机风扇还是自动运行。我怀疑是不是当时移机时,移机师傅接错了外机的电源接线。还是难道我换的第二块新主板也是坏的?要主意的事我移机后没有正常使用过空调,移机前空调是正常的。问回当时移机的师傅说不可能接错线说还是主板问题。我现在也不知道是主板还是接错线问题了。请大家给个建议。谢谢
发表于 2016-5-27 11:54:06 来自手机 | 显示全部楼层
这个不科学,单冷外风机和压缩机线是接在一起的,压缩机应该也工作的
 楼主| 发表于 2016-5-27 11:58:58 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
751128 发表于 2016-5-27 11:54
这个不科学,单冷外风机和压缩机线是接在一起的,压缩机应该也工作的

那一接电外机就工作了,除了主板有问题,还有没有可能是接错线的问题呢?
发表于 2016-5-27 12:55:53 | 显示全部楼层
找个专业的师傅吧。移机的师傅把风机线接在接触器前面了吧。
发表于 2016-5-27 15:56:12 | 显示全部楼层
移机不就拆管子和电源信号线,内外机里面不会动,那种情况很有可能是安装时接错了线导致的
发表于 2016-5-27 16:37:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 海佳兄弟 于 2016-5-27 16:43 编辑

因为楼主还比较诚实,作为用户级发帖值得点赞!
我来分析一下楼主的这台机器吧!纯属个人观点,具体还要看现场维修师傅检查判断!
像楼主这台2P的单冷空调最低应该有三根线。也就是零线,火线,接触器控制线。如果还有也就是管温高低压保护信号线。一通电外机风扇转,说明外机电机供电电路没有受控制。按常理说单冷空调外机风机没有单独控制的,一般都是和压缩机同时受接触器控制,因为楼主没有报名空调型号,品牌,以及空调内部图片,所以我们维修师傅也没有很好的指导意见。个人认为接错线的可能性大,再说你移机不提前收制冷剂吗?如果能成功的回收制冷剂就一证明空调移机之前正常,还是接线的问题。
建议楼主还是找当地的师傅上门检查维修吧!毕竟你不专业,危险操作不安全!

也许有经验的师傅上门也就是分分钟就能搞定的事,请楼主尊重上门的维修师傅。
技术与一味更换配件来收取收费原则是不成正比例的
 楼主| 发表于 2016-5-27 16:52:41 | 显示全部楼层
谢谢!我一直觉得是移机后,安装时因天太黑导致外机接线错误,只是目前那个位置不方便查看照相,所以无法证明。只是当时移机的师傅坚称移机没有接错线,找其他师傅又称一定是主板坏了。说我的新买的主板也是有问题的。当时移机后就一直没有开过机了,然后春天潮湿我想抽湿,开了一会内机就断电了。后来拆机检查过主板的保险丝已经烧断,按同型号买了主板回来更换后内机可以通电。不过外机接电后风机就启动。我认为是不正常的。所以不敢开内机测试。我还是猜想应该是外机接错线,导致运行时烧管和外机风机自行运转。
 楼主| 发表于 2016-5-27 17:02:42 | 显示全部楼层
海佳兄弟 发表于 2016-5-27 16:37
因为楼主还比较诚实,作为用户级发帖值得点赞!
我来分析一下楼主的这台机器吧!纯属个人观点,具体还要看 ...

其实不是我不愿意让师傅上门维修,是师傅上门坚称是主板问题,因为都从来没有考虑过是否外机接错线,这个我也不怪他们,因为多数人开始都不会考虑外机是否移动过的问题。所以我才上来这里考证一下我的想法是否正确。还有上门的师傅称主板坏了,要更换主板要收480。我认为这个价是不是有点过了。
发表于 2016-5-27 20:59:56 来自手机 | 显示全部楼层
480不贵,什么高温  上门费 算上你赚了呀
 楼主| 发表于 2016-5-31 09:50:57 | 显示全部楼层
修好了,外机移机后是按色接线的,没有接错。维修的师傅说,是内机出厂时接没按色接线。导致移机的人正常接线后,机子通电就自动运行了。重新调整回内机的接线顺序就好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:21 , Processed in 0.063296 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表