楼主: 隔壁的三叔

冰堵还是脏堵

[复制链接]
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:12:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
一代天骄136 发表于 2016-5-26 21:05
展示柜是冷藏,达到温度就会停机!应该正常了,测试一下温度不就明白了吗!

我外盘的管,感温探头应该接在什么地方,我是接在回气管的末端,霜都快上满了,但是温度就是不下来
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:14:30 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-5-26 21:06
工作40分钟就停机了,里面还没试着凉滋味,能不化的快吗?

谢谢,但是停机后大概5分钟,又开机了,只是风扇转,压缩机刚启动就停机了,非常烫手
发表于 2016-5-26 21:15:26 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
隔壁的三叔 发表于 2016-5-26 21:09
你要知道的话想告诉就说,不想告诉就算了,我干了20年维修黑电和电机,制冷刚开始接触。

沙发都已经告诉你答案了啊,论坛里的师傅都是热心助人的,就是怕帮助了用户
发表于 2016-5-26 21:20:07 | 显示全部楼层
隔壁的三叔 发表于 2016-5-26 21:14
谢谢,但是停机后大概5分钟,又开机了,只是风扇转,压缩机刚启动就停机了,非常烫手

估计你是温控探头发的位置不对,重新试验固定。
发表于 2016-5-26 21:23:11 | 显示全部楼层
压力多少,高低压,停机时,开机时
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:30:31 | 显示全部楼层
MINGDEJIADIAN 发表于 2016-5-26 21:20
估计你是温控探头发的位置不对,重新试验固定。

应该放在进端,还是出端,在第几个铜排固定
 楼主| 发表于 2016-5-26 21:31:02 | 显示全部楼层
A505884268 发表于 2016-5-26 21:23
压力多少,高低压,停机时,开机时

开机1个,停机3个
发表于 2016-5-26 21:55:47 | 显示全部楼层
隔壁的三叔 发表于 2016-5-26 21:12
我外盘的管,感温探头应该接在什么地方,我是接在回气管的末端,霜都快上满了,但是温度就是不下来

感温头上套个输液管。
 楼主| 发表于 2016-5-26 22:02:43 | 显示全部楼层
冬天怕冷 发表于 2016-5-26 21:55
感温头上套个输液管。

谢谢,这起什么作用呢,套多长呢
发表于 2016-5-26 22:11:14 | 显示全部楼层
应注重检查电控部分和压机部分。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-10 05:30 , Processed in 0.061568 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表