1102216549 发表于 2016-5-28 14:03
我晕!上面回复时没看到底,竟然有这种情况?室外27度,室内26.5度,回气压力5kg,效果不好,原因为缺氟,加 ...

    呵呵,我也有这种感觉。糊里糊涂的,就修好了。
发表于 2016-5-28 16:14:37 | 显示全部楼层
空间太高了,3米
发表于 2016-5-29 21:52:09 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
1235478 发表于 2016-5-28 12:03
6-7度,,你干过维修吗?现在机器哪个牌子有这效果

格力新金豆,1.5P冷暖机,2008年3月出厂日。
 楼主| 发表于 2016-6-4 20:03:02 来自手机 | 显示全部楼层
确实我压力表有问题
发表于 2016-6-4 20:21:37 来自手机 | 显示全部楼层
那我还是猜对了,呵呵,对压力表有怀疑时测一下身边氟罐里的氟的压力,看跟环境温度能否对应,这样也能判断是不是表的问题
发表于 2019-8-5 20:58:48 | 显示全部楼层
1235478 发表于 2016-5-28 12:03
6-7度,,你干过维修吗?现在机器哪个牌子有这效果

刚测试了格力的6度   奥克斯13.5度有视频  但是论坛上不了视频