楼主: 耶鹤

新装冷库,库温拉不下来,请大师帮忙

[复制链接]
发表于 2016-5-24 20:55:21 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌老师指导过我们,膨胀阀调中间,再看状态。
发表于 2016-5-24 21:03:56 | 显示全部楼层
耶鹤 发表于 2016-5-24 20:46
我已经改用四号阀芯了,膨胀阀开启到最大,感温包离开回气管,低压0.1公斤,高压11map温度零下10.2,在下 ...

你能上个图吗?你这个感觉哪里堵,你检查下,阀门有没有都开启
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:13:01 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
jassn 发表于 2016-5-24 21:03
你能上个图吗?你这个感觉哪里堵,你检查下,阀门有没有都开启

图片今天没有权限上了,高压低压阀门我都打开到最大,储液罐阀门也是开的,再别的地方已经没有阀门了,我打算换一个膨胀阀试试
发表于 2016-5-24 21:14:44 | 显示全部楼层
耶鹤 发表于 2016-5-24 21:13
图片今天没有权限上了,高压低压阀门我都打开到最大,储液罐阀门也是开的,再别的地方已经没有阀门了,我 ...

电磁阀、过滤器没有堵吧?
发表于 2016-5-24 21:16:22 | 显示全部楼层
耶鹤 发表于 2016-5-24 21:13
图片今天没有权限上了,高压低压阀门我都打开到最大,储液罐阀门也是开的,再别的地方已经没有阀门了,我 ...

膨胀阀也可能有问题,你可以试试····
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:17:30 来自手机 | 显示全部楼层
jassn 发表于 2016-5-24 21:14
电磁阀、过滤器没有堵吧?

过滤器直接焊在管路上的,怎么才能看出是否堵了呢?
发表于 2016-5-24 21:19:02 | 显示全部楼层
耶鹤 发表于 2016-5-24 21:17
过滤器直接焊在管路上的,怎么才能看出是否堵了呢?

摸进出口温度看有没有温差
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
现在我怀疑有两点,第一是制冷剂加多了,蒸发器出口压力过高,导致外平衡膨胀阀开启量过小,所以低压低,第二点,膨胀阀本身故障,自己锁止,流量过小
发表于 2016-5-24 21:24:13 | 显示全部楼层
耶鹤 发表于 2016-5-24 21:22
现在我怀疑有两点,第一是制冷剂加多了,蒸发器出口压力过高,导致外平衡膨胀阀开启量过小,所以低压低,第 ...

压缩机霜多么?不行换个新膨胀阀试试
 楼主| 发表于 2016-5-24 21:50:56 来自手机 | 显示全部楼层
jassn 发表于 2016-5-24 21:24
压缩机霜多么?不行换个新膨胀阀试试

现在机头没有霜了,结霜到低压阀,但是低压就是低0.8公斤
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-12-3 05:07 , Processed in 0.057236 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表