格力空气能热水器E1故障

[复制链接]
发表于 2016-5-22 21:32:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,因本人从未修过空气能热水器,也没接触过。以前跟师傅的时候也没见师傅修过。只因兴趣而上网简单了解过一点点。今天有幸被遇到了,但也难到了。现请教专业的大师们无私指点指点小弟。
品牌:格力,机型KFRS-3.1J/A
热水制热量3100W
名义产水量67L/h
最高出水温度55°
额定电压220V/50HZ
额定功率860W
最大输入功率1250W
制冷剂及注入量R22/1.0KG
排气侧最高工作压力3.2MPa
吸气侧最高工作压力0.8MPa
热交换器的最大工作压力4.0KPa
储罐允许工作过压0.9MPa
质量31KG
出厂编码174588006457
制造日期2011.10

现在问题是:正常开机,三分钟左右正常启动运作。不到五分钟摸压缩机很烫手,但不会停机。待水箱里的水达到设置的温度后显示E1代码。这时再想启动则不能,需要放少水箱内的热水后,重新手动拔掉电源插头再插上才不会有E1代码。刚开始时看见外机很脏,清洗过后故障不变。正常运转时测电流为3.56至4.25之间变化。上网了解后想检测一下雪种还有多少(因看见回流管有油迹,发现有漏。扭紧后不再漏,所以有点怀疑雪种少),所以接表测雪种发现不开机时有11个压力。开机运转后表针打尽头!上网多方面了解后,对于此机,始终无法让它进行制冷模式!还有一个重要情况就是。断电后再重新插电开机时,有十几秒时间里能听到电子膨胀阀有种像压缩机无法启动的声音,不知道这是为什么。现在好希望专业的大师能指点指点小弟。谢谢。谢谢。没办法的话,就要打电话告知用户说本人修不了。
发表于 2016-5-22 22:45:11 | 显示全部楼层
额定860W/220V=4点几安,最大1250W/220V=5.5A大约。明显F不够。当运行时外机有很大的冷气吹出,运行到一定时间电磁阀就打开‘开始对外机供热化霜,化到一段时间候又开始正常对水箱的水加热。加F每次少加注意观察。
发表于 2016-5-22 22:53:58 | 显示全部楼层
如果电子阀坏,一定要注意丝牙,以前换个是台湾的【上面标记是大写拼音台湾,另一种是台北,】外形一样。但是丝牙不一样,又不好卖,又还贵。
 楼主| 发表于 2016-5-23 08:47:29 | 显示全部楼层
1367104637 发表于 2016-5-22 22:45
额定860W/220V=4点几安,最大1250W/220V=5.5A大约。明显F不够。当运行时外机有很大的冷气吹出,运行到一定 ...

加氟需要在制冷模式下进行。请问此机怎样设置成制冷模式?上网查找一直没答案。
发表于 2016-5-23 10:37:47 | 显示全部楼层
你看本网站上的设置,好像也有格力这块的。看能不能通用
发表于 2016-5-23 11:04:56 来自手机 | 显示全部楼层
空气能热水器补加制冷剂的方法是在特定的模式下才能进行。  首先把制冷剂压力表中间软管接到制冷剂瓶,低压表蓝色软管一端接到机组气阀的注氟嘴上(先不拧紧),然后打开制冷剂瓶阀门,再打开低压表旁的阀门排空5秒后关闭,立刻把注氟嘴上的软管接口拧紧。  使用XK23(ZF200GJ)线控器时(如下图):  在机组正常运行热水模式下,先按“查询”键,进入查询状态,显示器显示水温地方显示“00”,再长按“查询”键5秒,“00”变成“P0”, 按“▲”键或者“▼”键切换到“P3”,然后按“模式”键进入设定,再次按“▲”键或者“▼”键,使其正上方“00”设置成“01”,按“模式”键确认,完成设置。设置完成后,看到压力表的低压表指针会缓慢下降时,即可拧开低压表旁的阀门进行补充(补加制冷剂的示意图如图12-1所示)。  使用XK72(ZF200AJ)线控器时(如下图):  在机组正常运行热水模式下,先按“模式+▲”键5秒,进入查询状态,显示器显示水温地方显示“00”,再长按“模式+▲”键5秒,“00”变成“P0”, 按“▲”键或者“▼”键切换到“P3”,然后按“模式”键进入设定,再次按“▲”键或者“▼”键,使其正上方“00”设置成“01”,按“模式”键确认,完成设置。设置完成后,看到压力表的低压表指针会缓慢下降时,即可拧开低压表旁的阀门进行补充(补加制冷剂的示意图如图12-1所示)。
发表于 2016-5-23 11:14:05 来自手机 | 显示全部楼层
故障判断条件和方法:手操器上显示E1故障代码,排查方法见下方的流程图  可能原因:1)、水箱感温包没有插到位 2)、压力开关线松脱 3)、压力开关故障4)、主板故障
 楼主| 发表于 2016-5-23 13:35:40 | 显示全部楼层
祥龙格力售后肖 发表于 2016-5-23 11:04
空气能热水器补加制冷剂的方法是在特定的模式下才能进行。  首先把制冷剂压力表中间软管接到制冷剂瓶,低压 ...

感谢你的回复。刚才用户已打来电话说已经请别人修复了。哎,就因没有找到这方面的知识,主要的还是自己从未修过。所以导致浪费时间而没有回报。
 楼主| 发表于 2016-5-23 13:36:45 | 显示全部楼层
祥龙格力售后肖 发表于 2016-5-23 11:14
故障判断条件和方法:手操器上显示E1故障代码,排查方法见下方的流程图  可能原因:1)、水箱感温包没有插 ...

这些都可以排除。因为它能正常运转。
 楼主| 发表于 2016-5-23 13:37:27 | 显示全部楼层
祥龙格力售后肖 发表于 2016-5-23 11:04
空气能热水器补加制冷剂的方法是在特定的模式下才能进行。  首先把制冷剂压力表中间软管接到制冷剂瓶,低压 ...

朋友,你这些从哪里找到的,能否给个链接。谢谢。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 02:51 , Processed in 0.040544 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表