| 扬子空调故障代码大全 |
一、家用(定频)空调故障代码表 |
| 序号 | 空调型号 | 故障代码及故障指示 | 故障类别(原因) |
| 1 | KFR-25GW/AD 、KFR-50GW | 运行灯(绿)8 秒闪1 次 | 室温传感器故障 |
| 运行灯(绿)8 秒闪2 次 | 管温传感器故障 |
| 运行灯(绿)8 秒闪5 次 | 制冷系统故障 |
| 2 | KFR-25GW/AD(四灯) | (橙) 定时指示灯闪 | 室温传感器故障 |
| (橙)睡眠指示灯闪 | 管温传感器故障 |
| (红)除霜指示灯闪 | 制冷系统故障 |
| 3 | KFR-25GW/J KFR-28GW/J | 运行灯(绿)8 秒闪1 次 | 室温传感器故障 |
| 运行灯(绿)8 秒闪2 次 | 管温传感器故障 |
| 运行灯(绿)8 秒闪3 次 | 室内PG 电机故障 |
| 运行灯(绿)8 秒闪5 次 | 制冷系统故障 |
| 4 | KFR-26/32/35GW 、KFR-50GW/A 、KFR-70GW | 21、30 灯亮,23 灯亮 | 制冷系统故障 |
| 21、30 灯亮,24 灯闪 | 室温传感器故障 |
| 21、30 灯亮,25 灯闪 | 管温传感器故障 |
| 5 | KFR-33GW/J 、KFR-2510GW KFR-3210GW | E1 与室温交替闪烁 | 防冷风运行时间超过30 分 |
| E3 | 室内PG 电机故障 |
| E5 | 室温传感器故障 |
| E6 | 管温传感器故障 |
| E8 | 过电流保护:停压缩机 |
| E9 | 制冷系统故障 |
| 6 | KFR-26/32/35GW/AD( 太) 、KFR-3208/3515/3518GW/D 、KFRd-26/32/35GW/05X-E1 、KFRd-35GW/061-E1 KFRd-23/26/32GW/044-E1 、KFRd-35GW/053-E1 、KFRd-35/36GW/07X-N3 | E1 与室温交替闪烁 | 防冷风运行时间超过30 分 |
| E3 | 室内PG 电机故障 |
| E5 | 室温传感器故障 |
| E6 | 管温传感器故障 |
| E7 | 外盘管温传感器故障 |
| E9 | 制冷系统故障 |
| dF | 制热正常化霜 |
| 7 | 柜机LCD 、VFD、LED 模块、部分机型无E0、E1、E9 | E0 | 缺相、反相、小电流保护 |
| E1 | 压缩机高压保护 |
| E2 | 高负荷保护(制热) |
| E3 | 防止冻结保护 |
| E4 | 系统工作效果异常故障 |
| E5 | 热继电器保护 |
| E6 | 室温传感器故障 |
| E7 | 管温传感器故障 |
| E8 | 过电流保护 |
| E9 | 室内外通信故障 |
| 8 | KFR-2500GW/D 、KFR-3500GW/D 、KFR-3200GW/D、KFR-2501GW/D、KFR-3201GW/D | 运行指示灯8 秒闪1 次报警 | 室温传感器故障 |
| 运行指示灯8 秒闪2 次报警 | 管温传感器故障 |
| 运行指示灯8 秒闪3 次报警 | 室内PG 电机故障(停机) |
| 运行指示灯8 秒闪4 次报警 | 过电压指示:不停机 |
| 运行指示灯8 秒闪5 次报警 | 系统能力不足保护:不停机 |
| 运行指示灯8 秒闪6 次报警 | 欠电压指示:不停机 |
| 运行指示灯8 秒闪7 次报警 | 过电流保护:停压缩机 |
| 9 | KFR-5000.5210LW/D, KFR-5211LW/D 、KFR-5200LW/D, KFR-7200LW/D 、KFRd-50LW/551-E1 、当空调进入保护或主板传感器发生故障时, 在“ 定时时间”显示故障代码“E2”-E7 | E1 | 压力开关保护(7200LW/D) |
| E2 | 防止系统高负荷保护(制热 |
| E3 | 室内换热器防冻结保护 |
| E4 | 系统工作效果异常保护 |
| E6 | 室温传感器故障 |
| E7 | 室内管温传感器故障 |
| 10 | KFR-51LW/D, KFR-61LW/D 、KFR-71LE/D 家电下乡、KFRd-46(52,72,78)LW/54X1-E1 当空调进入保护或主板传感器发生故障时,在“温度”显示区显示故障代码“E1”“E7” | E1 | 压力开关保护(46\51LW/D 无) |
| E2 | 防止系统高负荷保护(制热 |
| E3 | 室内换热器防冻结保护 |
| E4 | 系统工作效果异常保护 |
| E6 | 室温传感器故障 |
| E7 | 室内管温传感器故障 |
| E1 | 压力开关保护(46LW 无) |
| 11 | KFRd-72LW/541-E1 、KFRd-72LW/541-E2 、KFRd-46LW/541-E1 | E2 | 防止系统高负荷保护(制热 |
| E3 | 室内换热器防冻结保护 |
| E4 | 系统工作效果异常保护 |
| E6 | 室温传感器故障 |
| E7 | 室内管温传感器故障 |
| 12 | KFRd-50LW/561-E2 、KFRd-72LW/561-E2 | E1 | 系统高压保护 |
| E6 | 室温传感器故障 |
| E7 | 室内管温传感器故障 |
| 13 | KFRd-50LW/08X+E2 KFRd-72LW/08X+E2 | E2 | 防止系统高负荷保护(制热 |
| E3 | 室内换热器防冻结保护 |
| E4 | 系统工作效果异常保护 |
| E6 | 室内环温传感器故障 |
| E7 | 室内管温传感器故障 |
| 14 | KFRd-26GW/08X-E2 、KFRd-32/35GW/08X+E2 | E2 | 防止系统高负荷保护(制热 |
| E3 | 室内换热器防冻结保护 |
| E4 | 系统能力不足 |
| E5 | 室内环温传感器故障 |
| E6 | 室内管温传感器故障 |
| E7 | 外盘管温传感器故障 |
| E8 | 室内风机故障 |
二、扬子变频空调故障代码解析与解决方法 |
| 故障代码 | 故障名称 | 故障现象与分析 | 解决方法 |
| 55 | 压缩机工作故障 | 供电电压低且波动剧烈 | 建议配置稳压电源(百胜款061-S3 、054-S3 外机可更换室外EEPROM) |
| 电控板上压机供电三相电线与压缩机三相接线柱没有一一对应 | 整理线序 |
| 压机供电线接触不良 | 整理电线 |
| IPM 模块损坏 | 更换室外板 |
| 压缩机损坏 | 更换压缩机 |
| 传感器松动、脱落 | 调整传感器 |
| 传感器安装位置错误(压机、外盘、内盘) |
| 56 | 配管传感器安装故障 | 传感器破损、引线断路、阻值漂移 | 更换室外传感器,还不行则更换室内传感器 |
| 控制板失能 | 更换室外板,还不行则更换室内板 |
| 缺少制冷剂 | 检漏、补焊,放空重新抽真空充氟 |
| 57 | 冷媒泄漏 | 电子膨胀阀工作不正常 | 更换线圈,不行更换控制板,还不行更换阀体 |
| 控制板失能 | 更换室外板 |
| 排气温度传感器阻值漂移 | 更换传感器 |
| 直流无刷 | 轴流风扇被卡或螺钉松动、扇叶损坏等 | 调整、更换扇叶 |
| 58 | 室外风机工作故障 | 电机(交流电机无此故障) | 直流供电300V (红-黑)、15V ( 蓝-黑)、0~5V (黄-黑)电压不正常 | 更换室外板 |
| | 白黑之间无电压 | 更换室外电机 |
| 排气温度传感器阻值漂移 | 更换排气温度传感器 |
| 71 | 排气温度保护 | 电子膨胀阀工作不正常 | 更换线圈,不行更换室外控制板,还不行更换阀体 |
| 控制板失能 | 更换室外板 |
| 工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等 | 查找原因,清洗外机换热器或清洁系统 |
| 室内外进出风不畅或工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等 | 清理风路、清洗室外机冷凝器、清洗室内过滤网 |
| 供电电压不稳,有剧烈波动 | 建议配置稳压电源 |
| 72 | 高负荷保护 | 电子膨胀阀工作不正常 | 更换线圈,不行更换控制板,还不行更换阀体 |
| 传感器阻值漂移(内、外管温) | 更换传感器(制冷运行换外盘传感器、制热运行换内盘传感器) |
| 控制板失能 | 更换控制板(制冷运行换室外板,制热运换室内板) |
| 73 | 输入电流保护 | 供电电压不稳,有剧烈波动,或者电压很低 | 检查用户供电电压,建议配置稳压电源 |
| 控制板失能 | 更换室外控制板 |
| 74 | 室内防冻结保护 | 室内进风口被堵 | 清理风路、清洗室内过滤网 |
| 室内风机转速很低 | 更换风机电容或内电机 |
| 室内盘管传感器阻值漂移 | 更换内盘传感器 |
| 控制板失能 | 更换室内板 |
| 75 | 压缩机壳温保护控制故障 | 当压缩机壳温>115 ℃时报“75” 故障 | 查系统压力和壳温传感器 |
| 76 | 低DC 电压保护 | 电源不正常 | 检查用户电源,建议配置稳压电源 |
| 室外电控板检测失误 | 更换室外板 |
| 77 | 压缩机保护器动作 | 保护器损坏 | 更换保护器 |
| 保护器正常保护,压缩机过热跳机 | 检查是否工作环境极其恶劣或制冷系统脏、堵、混有空气等,酌情处理 |
| 控制板失能 | 更换室外控制板 |
| 压缩机线序错 | 调整线序,应检查电控板、压机接线柱是否一一对应 |
| 压缩机损坏 | 更换压缩机 |
| 78 | IPM 紧急停止故障 | 供电电压低且波动剧烈 | 建议配置稳压电源(百胜款061-S3 、054-S3 外机可更换室外EEPROM) |
| 电控板上压机供电三相电线与压缩机三相接线柱没有一一对应 | 整理线序 |
| IPM 与散热片接触不良 | 清理接触面,重新涂抹导热硅脂,拧紧螺钉 |
| 压机供电线接触不良 | 整理电线 |
| IPM 模块损坏 | 更换室外板 |
| 79 | 退磁保护控制故障 | 供电电源不正常 | 检查用户电路 |
| IPM 模块损坏 | 更换室外板 |
| 压缩机损坏 | 更换压缩机 |
| 电子膨胀阀工作不正常 | 更换电子膨胀阀线圈,不行更换室外控制板,还不行换阀体 |
| 81 | PFC 过电流故障 | / | / |
| 82 | 总功率异常故障 |
| 83 | AD 异常检出故障 |
| 84 | 电流不平衡 |
| 85 | 压缩机参数设置故障 |
| 86 | 逆变器IPM_FO 沿边故障 |
| 87 | 逆变器IPM_FO 电平故障 |
| 故障代码 | 故障名称 | 故障现象与分析 | 解决方法 |
| 90 | 压缩机通信故障 | IR 芯片与主控单片机通信故障 | 更换室外板 |
| 压缩机对电控有干扰 | 更换室外板,还不行换压机 |
| 91 | IPM 过流 | 模块内部保护 | 更换室外板 |
| 压机损坏 | 更换压缩机 |
| | | 压机供电线接触不良 | 检查压机线路 |
| 92 | 压缩机缺相 | IPM 损坏 | 更换室外板 |
| 室外板损坏 | / |
| | | 压机损坏 | 更换压缩机 |
| | | IPM 损坏 | 更换室外板 |
| 93 | 压缩机失速 | 室外板损坏 | / |
| | | 压机损坏 | 更换压缩机 |
| 94 | IPM 过压故障 | / | / |
| | | 模块内部保护 | 更换室外板 |
| 95 | 压缩机过流 | 压缩机线序错误 | 整理电线 |
| | | 压机损坏 | 更换压缩机 |
| 96 | IPM 欠压故障 | 电源不正常 | 建议配置稳压电源 |
| 室外电控板检测失误 | 更换室外板 |