空调制冷正常,加氟能加进去,就是压力不上升。

[复制链接]
发表于 2016-5-16 19:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的35挂机,细管发潮,粗管接露水,排水管哗哗的流水,室温大概24度左右!低压运行压力0.3MP。表面看着制冷一切正常。看着压力有点低,就想再补点氟利昂,我想问的是加氟能加进去,压力表也没坏,为什么压力始终保持在0.3MP?和环境温度有关系吗?
发表于 2016-5-16 19:40:46 来自手机 | 显示全部楼层
压缩本身效率底、老化
发表于 2016-5-16 20:08:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不是冷媒越多越好!
回气都接露水了,应该冷媒不缺!
压力不高是因为环境温度低!
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:10:07 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-5-16 20:08
不是冷媒越多越好!
回气都接露水了,应该冷媒不缺!
压力不高是因为环境温度低!

我怀疑环境温度低!
 楼主| 发表于 2016-5-16 20:15:13 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-5-16 20:08
不是冷媒越多越好!
回气都接露水了,应该冷媒不缺!
压力不高是因为环境温度低!

还是这样的问题,把环境温度变成38度,什么都正常!就是加氟还能加进去,就是压力不上升,是怎么回事?
发表于 2016-5-16 20:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
与环境温度低有关啊!
发表于 2016-5-16 20:19:54 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-5-16 20:08
不是冷媒越多越好!
回气都接露水了,应该冷媒不缺!
压力不高是因为环境温度低!

压机效率低
发表于 2016-5-16 20:31:01 | 显示全部楼层
怀疑回气管哪里折了吧,压力回得慢
发表于 2016-5-16 20:56:04 来自手机 | 显示全部楼层
饱和了呀,看周老的帖子
发表于 2016-5-16 21:12:05 | 显示全部楼层
都正常还加什么,氟不要钱。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 20:20 , Processed in 0.060241 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表