冷库为-18冷藏库,共100立方米左右,R22制冷系统。配北峰15p风冷机组,库内DJ85风冷蒸发器,刚刚换的丹弗斯7.5TR膨胀阀,膨胀阀为出厂位置没动过!环境温度现在为20度左右,库内温度为-10度左右,高压1.3mp低压0.1mp,膨胀阀45度结霜,回气管结霜到阀门过一点!降温非常困难!求助老师帮忙分析分析!刚开始以为是膨胀阀出了问题,所以换了丹弗斯7.5TR膨胀阀,换后效果没有明显改善!
UC_Photo_001.jpg
UC_Photo_002.jpg
UC_Photo_003.jpg
UC_Photo_004.jpg
UC_Photo_005.jpg
发表于 2016-5-14 20:10:20 | 显示全部楼层
机组也配小了,配18P机组最好(稍有点余地),至少要17P左右。冷凝器和蒸发器及膨胀阀都要与机组制冷量配套。
库温-10度时,此时的蒸发温度为-15度左右,对应R22制冷剂的压力约为0.296MPa绝压=0.196MPa表压,扣除回气管路一定的压力损失,低压压力应该在0.15MPa左右。如果膨胀阀没动过,是在出厂状态上,那就说明膨胀阀配小了点,丹弗斯膨胀阀普遍偏小;或者说明蒸发器配小了,所以低压压力偏低,制冷量小,库温下不去。
 楼主| 发表于 2016-5-15 00:46:13 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-14 20:10
机组也配小了,配18P机组最好(稍有点余地),至少要17P左右。冷凝器和蒸发器及膨胀阀都要与机组制冷量配套 ...

首先谢谢荣昌老师的耐心解答,还有一些问题不太确定。
1.是如果膨胀阀配小了,回气管结霜过大,甚至于到机头(或者说回气过热度低),是说明氟加多了吗?
2.我也感觉是蒸发器吸热能力变小的现象,听用户所述,在货物刚入库零上5度左右的时候回气管就已经结满霜了!可是除了排风量减小和冷冻油形成粘膜还有什么原因影响吸热能力呢?排风量我反复和其它同样的冷库对比过了,差不多,冷冻油也不见少!氟多了压力还不算高!
发表于 2016-5-15 05:25:08 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2016-5-15 00:46
首先谢谢荣昌老师的耐心解答,还有一些问题不太确定。
1.是如果膨胀阀配小了,回气管结霜过大,甚至于到 ...

如果膨胀阀配小了,但系统中制冷剂加注过多,也是会回液严重,结霜到机头上的。
库温在零上5度左右的时候回气管就已经结满霜了,那就说明膨胀阀配小了,或者开启度过小,或者是蒸发面积过小所致。这种现象会导致低压压力过低,制冷量减小。
发表于 2016-5-15 07:58:42 来自手机 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2016-5-14 20:10
机组也配小了,配18P机组最好(稍有点余地),至少要17P左右。冷凝器和蒸发器及膨胀阀都要与机组制冷量配套 ...

荣昌老师早上好!小弟一直钦佩你的技术高超及无私奉献!看了你的這帖我又迷惑了,库温-10度,蒸发温度-15度,表压0.15Mpa,而本例实际表压是0.1Mpa,低了,荣昌老师你判定是膨胀阀配小了,为什么不判定它是制冷剂少了呢?它们两者的各自判定依据是什么,谢谢荣昌老师的不惜赐教。
 楼主| 发表于 2016-5-15 08:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
15960890296 发表于 2016-5-15 07:58
荣昌老师早上好!小弟一直钦佩你的技术高超及无私奉献!看了你的這帖我又迷惑了,库温-10度,蒸发温度-15 ...

膨胀阀配小了,蒸发压力会低!制冷剂加少了蒸发压力也会低,但是过热度会增加!
发表于 2016-5-15 11:40:42 | 显示全部楼层
冰山制冷0335 发表于 2016-5-15 08:29
膨胀阀配小了,蒸发压力会低!制冷剂加少了蒸发压力也会低,但是过热度会增加!

爽都接到低压阀阀口了,在加制冷剂 就接到压缩机上了 严重会损坏压缩机的  别的不知道了 看看学习学习
发表于 2016-5-15 12:10:47 | 显示全部楼层
明显不是制冷剂少的问题,极有可能是你的蒸发器配置低。回气拉霜那么严重,建议你把膨胀阀装到冷库里面去,然后在调节膨胀阀开启度。必要时,更换膨胀阀阀芯。这样效果应该有所改善。
 楼主| 发表于 2016-5-16 22:55:03 来自手机 | 显示全部楼层
anorld 发表于 2016-5-15 12:10
明显不是制冷剂少的问题,极有可能是你的蒸发器配置低。回气拉霜那么严重,建议你把膨胀阀装到冷库里面去, ...

这是5年多的老机器了,以前可以用,说明蒸发器还算可以!虽然不是太完美,但至少可以恢复到以前的制冷状态吧!可是现在差的太远了,问题是蒸发器到底出了什么故障呢?真是无从下手!请问膨胀阀在库内或库外有什么区别吗?
发表于 2016-5-18 12:30:22 | 显示全部楼层
清洗一下冷凝器,机器太脏,会影响散热.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-12 18:00 , Processed in 0.077961 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表