急!!变频空调安装时怎么排空?

[复制链接]
发表于 2016-5-14 20:04:03 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
不用抽半小时这么久,一般新机都有密封里面是氮气。不要在下雨天安装没事的。抽个10来分钟足够了。
  卸管的时候先把细管阀门开点等表压力达到正值得时候,快速拆去压力表。
发表于 2016-5-14 22:18:04 来自手机 | 显示全部楼层
那个牌子的,不抽空,回访出来罚钱
发表于 2016-5-14 22:19:16 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
要会弄,不然可能爆炸,410///32
发表于 2016-5-14 22:19:37 来自手机 | 显示全部楼层
鞍山空调学徒 发表于 2016-5-14 16:23
哦,谢谢了。。。师傅我问下变频空调一匹的,制冷时高压管结霜是缺氟把应该,但是回管接露是什么意思?

你有时间多看看周老师的贴子。里面有你所需要的。
发表于 2016-5-14 22:20:07 | 显示全部楼层
看电子膨胀阀位置  如果是在内机 则需高低压同时抽真空 另很多人都说抽多少分钟多长时间 这不严谨 最好真空泵上接上数字式真空表  看读数更加直观  像有的大多联 不装数字式真空表你根本都无法判断真空度是否达标
发表于 2021-1-3 20:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调抽真空后怕没有抽干净怎么办
发表于 2021-1-4 15:43:56 | 显示全部楼层
不管什么样的排空方法,一定要注意安全
发表于 2021-2-9 11:44:39 | 显示全部楼层
需要抽真空哦 !!如果排空的话,大小管子连接上,接上加液管,送开加液管阀门,然后送开高压管,放几秒时间,取下加液管,再送开大管,菜鸟的办法不能学哦