楼主: 我LOVE我家

空调回气管结冰,储液罐厚厚的冰 求解

[复制链接]
发表于 2016-5-14 17:38:19 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器铜管跟翅片没紧密接触。
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:00:46 | 显示全部楼层
让人闹心的结冰 ,内热交换器绝度干净,内风机拔掉结霜均匀,开机运行时确定高风,运行10几20分钟先从储液罐出口管结霜然后储液罐底部接着就是储液罐进口管至连接内机的大管,测高压1.6低压0.42 低压是有点低,难道毛细管组出了问题,堵了高压也不高啊  头大了
 楼主| 发表于 2016-5-14 18:22:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
师傅们,哪种情况下缺氟回气结冰,哪种情况下缺氟报排气高温,影响他们的因素都是什么,望老师傅们指点迷津,不胜感激(同一型号机)
发表于 2016-5-14 18:23:34 | 显示全部楼层
我LOVE我家 发表于 2016-5-14 18:00
让人闹心的结冰 ,内热交换器绝度干净,内风机拔掉结霜均匀,开机运行时确定高风,运行10几20分钟先从储液 ...

    心别闹、人别烦。咱们的周老师老早就有这类的指导性文章发表在本论坛了,要不,咱再仔细看看?
发表于 2016-5-14 20:15:46 来自手机 | 显示全部楼层
內机回风温度和外机回风温度有没有测?
发表于 2016-5-14 21:00:58 | 显示全部楼层
没检查管子吗?
发表于 2016-5-14 21:43:01 来自手机 | 显示全部楼层
用假或是劣质冷媒了,
发表于 2016-5-14 22:11:08 来自手机 | 显示全部楼层
蒸发器堵,滤网堵,压机结冰吗,氟充过多,或
发表于 2016-5-14 22:41:12 来自手机 | 显示全部楼层
机子用几年了,老机脏,新机缺f或折了
发表于 2016-5-14 22:42:17 | 显示全部楼层
全面清洗一下吧, 