查看: 18616|回复: 13

更换内机电子膨胀阀

[复制链接]
发表于 2016-5-13 20:20:27 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天更换大金风管机电子膨胀阀线圈 跟兄弟们分享   这个单位没吊顶 还是比较好省事了(破顶)拆下盖板   水盘 拉下来比较麻烦一定要从一边拉  不要全部一起拉  装的时候也是   把线圈用小的活动扳手逆时针松开   装好新的 一定要断电重新复位哦……
IMG_20160513_173325.jpg
IMG_20160513_173319.jpg
IMG_20160513_171938.jpg
IMG_20160513_165100.jpg
IMG_20160513_171740.jpg
发表于 2016-5-13 20:55:49 | 显示全部楼层
没修过   学习了
发表于 2016-5-13 21:41:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大师傅,请问更换前的故障是什么啊?谢谢了。
发表于 2016-5-13 21:45:19 | 显示全部楼层
我都是用手直接旋开,家V的可以从风扇后面直接拆开,不过更换起来会把手划破,翅片很厉害。
  一般故障是线圈打不开,或者是关不紧。没有故障代码。A9的话,一般是阻值有误。
  不知道说的对不对。
发表于 2016-5-13 21:46:56 来自手机 | 显示全部楼层
就是啊!换之前的故障说声吗亲!
 楼主| 发表于 2016-5-14 05:29:21 来自手机 | 显示全部楼层
扬州朱海 发表于 2016-5-13 21:41
大师傅,请问更换前的故障是什么啊?谢谢了。

同一系统其他制冷正常  单台开机制冷没有效果  大部分都是线圈毛病 不过本体也有 但是不多   
 楼主| 发表于 2016-5-14 05:32:20 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2016-5-13 21:45
我都是用手直接旋开,家V的可以从风扇后面直接拆开,不过更换起来会把手划破,翅片很厉害。
  一般故障是 ...

发生A9基本上断路了 大部分老鼠把线咬断   线圈电机故障我遇到倒是不多……   
 楼主| 发表于 2016-5-14 05:32:53 来自手机 | 显示全部楼层
江苏笨笨 发表于 2016-5-13 21:46
就是啊!换之前的故障说声吗亲!

看上面回复   哈哈
发表于 2016-5-14 18:58:59 | 显示全部楼层
    大金空调的维修,在本地是有高维修费的象征哈。
发表于 2016-5-14 19:10:29 | 显示全部楼层
今年刚维修冰箱 空调还没换过膨胀阀
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-29 13:08 , Processed in 0.064378 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表