难搞的格力2P制冷 E1保护,请问还有什么没查

[复制链接]
发表于 2016-5-13 11:31:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天去修一台2P柜机,制冷5分钟不到就E1保护了,上表测电压电流,运行时电压正常,电流慢慢爬升至11A左右就跳了,压力0.55.测外机风机电容2.8正常(标3UF)看外机散热片有点脏,用涤尘刷下再用水枪冲洗至透光,开机运行压力是有所下降了0.45了,但电流开机是7.6A还是慢慢到11就跳了(测的是整机电流不是压机电流),查内机风机电容2.3(标2.5UF)正常,实在没折了,请各位大师帮帮忙。
2.jpg 11.jpg 4.jpg 3.jpg 5.jpg
发表于 2016-5-13 11:43:05 来自手机 | 显示全部楼层
外机风量若够大,就是压机挂了。
发表于 2016-5-13 11:47:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
恭喜你:压缩机已死!
发表于 2016-5-13 12:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了
发表于 2016-5-13 12:13:50 | 显示全部楼层
查微堵。。。。。
发表于 2016-5-13 12:25:38 | 显示全部楼层
换压机搞定
发表于 2016-5-13 12:29:13 | 显示全部楼层
你还是单独测压缩机的电流,基本上是压缩机的问题
 楼主| 发表于 2016-5-13 14:57:06 | 显示全部楼层
换压缩机用户估计就不换了,我一早上不是白忙活了啊
发表于 2016-5-13 15:07:47 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-13 17:01:33 | 显示全部楼层
可能毛细管微堵或压机坏!