这台压缩机是不是活活累死的!

[复制链接]
发表于 2016-5-12 12:07:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
用户说是修空调的亲戚熟人开背挂网修过时间不长,慢慢不行了的,检测压机不排气了。
准备换压机时发现前维修着管路接法错误。会不会是压机损坏的理由?
IMG_20160512_112716.jpg
发表于 2016-5-12 12:14:18 | 显示全部楼层
不一定,就是扇热差些。我也这样搞过一次
发表于 2016-5-12 12:26:38 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
管路接错了还能工作的么?
发表于 2016-5-12 12:27:27 | 显示全部楼层
这样会从下面热往上,这个不是坏压机的理由,可能加了甲醇了
 楼主| 发表于 2016-5-12 12:33:13 | 显示全部楼层
大旗飘飘 发表于 2016-5-12 12:27
这样会从下面热往上,这个不是坏压机的理由,可能加了甲醇了

加甲醇应该损坏线圈,损坏排气阀组件不大可能。
发表于 2016-5-12 12:38:22 | 显示全部楼层
主要会造成以下不良后果                                                                                       
1压缩机回油不畅                                                                                             
2压缩机工作负荷加重                                                                                         
3冷凝器散热效率降低
它不符合安装规范,即使压缩机短时间内不会出问题,也会造成能效比降低,加大了耗电量.
发表于 2016-5-12 12:49:26 | 显示全部楼层
别的都是次要的,应该是制冷剂加的过多才吃不消地
发表于 2016-5-12 13:55:13 | 显示全部楼层
也有可能是压缩机自生的原因!!
发表于 2016-5-12 14:09:40 | 显示全部楼层
这个不好说,不过我也遇到过这样的神人!
发表于 2016-5-12 15:02:34 | 显示全部楼层
你看看现在新出的冰箱冷凝器在冰箱内部安装的管路走向,哪个不是在冰箱的一侧倒另一侧,还经过门管,那个不是从低端到高端的走向,所以说这不能成为损坏的主要原因,当然这样做散热不好 倒是肯定的