中央空调膨胀阀问题,求师傅指点,谢谢

[复制链接]
发表于 2016-5-11 09:53:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前些天接到客户说空调出现保护,并上门检查,发现是10p风柜式中央空调。其中2号压缩机低压负数,高压11左右,并添加冷媒并没有回升,一直负数。从而判断是堵了,并检查电磁阀,没问题。最后确认在膨胀阀上,更换膨胀阀机组正常运行,但是出现低压高,高压低的情况,低压5公斤,高压11公斤,并进行调试膨胀阀,昨天调试一下午压力并没有明显变化,2号机组压机温度明显高于1号机组。为什么调试膨胀阀没有作用?是膨胀阀半冰堵状态吗?我有抽过真空的,如果重新释放制冷剂那么如何才能彻底的抽干净?
发表于 2016-5-11 10:02:05 | 显示全部楼层
膨胀阀型号一样吗?膨胀阀有没有保护?现象是膨胀阀开的太大。
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:05:42 来自手机 | 显示全部楼层
做做学徒 发表于 2016-5-11 10:02
膨胀阀型号一样吗?膨胀阀有没有保护?现象是膨胀阀开的太大。

特意找了同一型号膨胀阀,我是按顺时针进行调试的也就是拧紧,压力没变化,刚刚进行反方向进行调试,效果也不大,膨胀阀有保护装置?
发表于 2016-5-11 10:08:45 | 显示全部楼层
qq358895051 发表于 2016-5-11 10:05
特意找了同一型号膨胀阀,我是按顺时针进行调试的也就是拧紧,压力没变化,刚刚进行反方向进行调试,效果 ...

问你烧的时候有没有用冷布保护
 楼主| 发表于 2016-5-11 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
做做学徒 发表于 2016-5-11 10:08
问你烧的时候有没有用冷布保护

还真没有,因为我觉得里面都是金属,如果没有保护是被烧毁?
发表于 2016-5-11 11:08:56 | 显示全部楼层
qq358895051 发表于 2016-5-11 10:13
还真没有,因为我觉得里面都是金属,如果没有保护是被烧毁?

内部有可能变形,其实膨胀阀可以拆下来清洗的。
 楼主| 发表于 2016-5-11 11:35:15 来自手机 | 显示全部楼层
做做学徒 发表于 2016-5-11 11:08
内部有可能变形,其实膨胀阀可以拆下来清洗的。

因为我没有换过所以不知道可以拆卸,现在膨胀阀已经全闭还是没反应,我是否可以把旧膨胀阀阀芯给它换上?
 楼主| 发表于 2016-5-11 12:13:44 来自手机 | 显示全部楼层
做做学徒 发表于 2016-5-11 11:08
内部有可能变形,其实膨胀阀可以拆下来清洗的。

重新买个装上吧,谢谢你!
发表于 2016-5-11 14:11:15 | 显示全部楼层
通常膨胀阀又少堵塞,因为它前面通常有个过滤器,焊之前检查一下,清理系统。
 楼主| 发表于 2016-5-11 18:27:41 来自手机 | 显示全部楼层
做做学徒 发表于 2016-5-11 14:11
通常膨胀阀又少堵塞,因为它前面通常有个过滤器,焊之前检查一下,清理系统。

我现在重新购买了个膨胀阀,如果问题依旧那怎么办
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-28 22:06 , Processed in 0.073816 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表