格力5匹天花机 制冷红灯闪烁3下,查资料是低压保护,开机看细管结霜,上表指针差不多到0了,以为是缺氟就加氟,可怎加都只有0.2MP,打开外机盖发现爽就结到与细管阀连接的过滤器,请问是过滤器堵了吗?
1.png 2.jpg 3.jpg 4.jpg

评分

参与人数 1幽默 +5 收起 理由
XTX + 5 你心中分析为过滤器脏堵是正确的,谢谢你分.

查看全部评分

发表于 2016-5-6 09:31:29 | 显示全部楼层
首先检查内外机是不是太脏了,
发表于 2016-5-6 09:51:15 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
也有可能管瘪了,造成二次节流了
发表于 2016-5-6 09:51:19 | 显示全部楼层
就是过滤器堵了
发表于 2016-5-6 10:32:57 来自手机 | 显示全部楼层
应该是堵了
 楼主| 发表于 2016-5-6 11:17:19 | 显示全部楼层
谢谢,大家的回复。这台机器,之前冬天外风机风叶把管子打破,我重新焊接过。现在内机过滤网什么都清洗过的,也重来没有移动动,应该部存在管子瘪把,谢谢
发表于 2016-5-6 12:23:48 | 显示全部楼层
先加点氟试试,如果不行那还真的是要考虑它半堵了(滤网)
发表于 2016-5-6 12:25:09 | 显示全部楼层
正常的过滤器是没有压降的也就不存在温差,既然有温差,那就不是正常的
发表于 2016-5-6 14:28:00 | 显示全部楼层
见到周涛老师发言,倍感和蔼亲切。祝周老师身体健康。
发表于 2016-5-6 14:36:49 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2016-5-6 12:25
正常的过滤器是没有压降的也就不存在温差,既然有温差,那就不是正常的

周老师现在很少来发帖了,看见你上次说身体不适,现在好些了吗?我们大家都很牵挂你,