美的柜机上电无反应

[复制链接]
发表于 2016-4-29 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天移机两台!其中一台上电无反应!
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:05:51 | 显示全部楼层
昨天移机两台!其中一台上电无反应!思前想后网上搜罗数据资料万用表测量旧板整流桥!方法都不对!(坛友教一下)各种假设!准备明天去修!今天查变压器输出5伏正常7805供电5伏以为滤波电容坏!换之!故障依旧!郁闷!!第一次修板子!失败!翻来覆去找原因无果!忽然脸贴近板子有蜂鸣器轻微响声!7805出有热感!手感受温度相当热!难道有短路地方!
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:08:39 | 显示全部楼层
迷人有罪 发表于 2016-4-29 11:05
昨天移机两台!其中一台上电无反应!思前想后网上搜罗数据资料万用表测量旧板整流桥!方法都不对!(坛友教 ...

拔掉感温线蜂鸣器响报故障至此找到原因!换线试机正常!!空调修好了问题来了!!我的维修思路有点问题望坛友指证要不是我偶然感到7805热!线如果不是我拉扯过!我很难找到原因!整流桥滤波电容检测方法不是很明白?论坛是我的老师!在这先谢谢各位!
 楼主| 发表于 2016-4-29 11:10:58 | 显示全部楼层
不知道怎么了对话框显示我有不良内容!检查好几遍没看出来只好一点一点发!操作电脑不是很精通!!
发表于 2016-4-29 13:20:31 | 显示全部楼层
移机之前有没有试过机器,移机跟电路板关系不大。查一下线路。
发表于 2016-4-29 13:31:09 来自手机 | 显示全部楼层
楼主表达能力堪忧
发表于 2016-4-29 14:02:16 | 显示全部楼层
移机之前是好的吗