美的变频26空调故障代码P4,师傅们帮忙指点下。谢谢了。

[复制链接]
发表于 2016-4-25 21:03:20 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前两天去清洗此机,今天告知空调外机无法运行,过几分钟后显示P4,客户说去年好的,现在是我清洗引起的。测内机输出到压机有220v电。大大们帮帮忙,搞不好赔本啊。
发表于 2016-4-25 21:08:38 来自手机 | 显示全部楼层
变频还是定速
 楼主| 发表于 2016-4-25 21:18:37 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
变频机啊,师傅。
发表于 2016-4-25 21:29:42 | 显示全部楼层
还是老实的找个师傅修吧
发表于 2016-4-25 21:37:48 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼啊,外机电控,工具模块和压缩机三个必有其一
发表于 2016-4-25 21:38:05 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼啊,外机电控,工具模块和压缩机三个必有其一
 楼主| 发表于 2016-4-25 21:44:35 来自手机 | 显示全部楼层
林继虎 发表于 2016-4-25 21:38
牛逼啊,外机电控,工具模块和压缩机三个必有其一

清洗空调应该不会有这问题吧。
 楼主| 发表于 2016-4-25 21:46:05 来自手机 | 显示全部楼层
ugvdsdkjbvvbk 发表于 2016-4-25 21:29
还是老实的找个师傅修吧

你是师傅,知道问题吗?
发表于 2016-4-25 21:52:03 来自手机 | 显示全部楼层
压机位置检测错误
发表于 2016-4-25 21:54:43 | 显示全部楼层
故 障 代 码        故 障 指 示 内 容        故 障 检 修 方 法
P3        高低电压保护(变频机用)        见附录(第145页)
P4        室内蒸发器温度保护关压缩机(高温或低温)        见附录(第138页)
P5        室外冷凝器高温保护关压缩机        见附录(第140页)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-28 18:06 , Processed in 0.057992 second(s), 2 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表