海利士508L陈列柜,换压机,制冷剂要3罐吗?

[复制链接]
发表于 2016-4-23 00:29:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台海利士508L陈列柜,压缩机不启动测得压缩机启动,运行绕组变大损坏    原压机型号  E1130CZA  割开管道制冷剂充足

刚好手上有台旧压机 sk190h—l2u在哪一年多了没用上 制冷量应该差不多

换上压机,过滤器,抽空一小时,加了一罐冰峰牌子的134A没啥反应过几分钟又加了一罐,冰柜开始制冷,但看压力表上是负压
心想134A制冷剂工作压力应该是正压,看着制冷慢就又加了一罐,一共加了3罐,每罐净重225g,三罐就是675g,冰柜标注是280g
但是压力表还是负压,这下心里没底了,,怀疑是不是冰堵,脏堵,还是制冷剂漏了,但是还能听到毛细管喷发制冷剂的声音,但压机很烫

果断,放掉制冷剂,低压打气1.5Mp保压24小时,没漏,高压是铜管的没保压,把高低压吹吹再换上干燥过滤器,抽空,加氟,因为是旧压机又加了点甲醇进去,加了两罐134A制冷能达到  -22度,但是回气管一点都不凉,而且工作时候 回气管 还是负压,索性再加一罐试机,回气管上露,关机等几分钟再开机,回气管结霜,但有一分钟时间就化掉,回气管有露水,现在开机2小时能达到 -24度 温控5档自停机

请问大师508立升的柜子能用  3 罐 制冷剂吗?每罐净重225g,三罐就是675g,冰柜标注是280g

这样能用的住吗?这样算修好了吗?
发表于 2016-4-23 06:34:43 | 显示全部楼层
不要纠结R134加的比标注多!
现在市面制冷剂大部分都是替代品!
只要制冷正常就行!
发表于 2016-4-23 06:37:33 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
还有一点不明白,陈列柜可以达到-24度吗!
发表于 2016-4-23 08:26:06 来自手机 | 显示全部楼层
氟有问题,质量差的氟加的多也有负压的!
发表于 2016-4-23 08:36:26 来自手机 | 显示全部楼层
只要制冷好,因为换压机功率不一样,你换瓶子时又要排空,所以根本没有那么多加进去了。
发表于 2016-4-23 08:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
还有现在都是短斤缺两。
发表于 2016-4-23 09:22:13 来自手机 | 显示全部楼层
我也奇怪陈列柜一24度
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
一代天骄136 发表于 2016-4-23 06:37
还有一点不明白,陈列柜可以达到-24度吗!

就是和普通的冰柜差不多,上面是玻璃移动盖子,就像是超市里卖火锅丸子的冰柜
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:30:15 来自手机 | 显示全部楼层
信诺制冷 发表于 2016-4-23 09:22
我也奇怪陈列柜一24度

就像是超市冻肉的柜子,只不过是铭牌上写的是陈列柜,玻璃盖子
 楼主| 发表于 2016-4-23 09:34:46 来自手机 | 显示全部楼层
现在制冷挺快的,就看有没有其他它问题了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2026-2-21 17:35 , Processed in 0.062229 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表