首先我想了下先说下冷库正常运行是个什么状态(活塞机)
1 油位必须保证视油孔的1/2(保证其润滑)
2 排气温度。这个要看制冷剂(常用的R22不得高于145℃,对应压力查表)
3 吸气温度必须比蒸发温度高5-15℃(库温减5-10℃等于蒸发温度)。吸气温度和库温相差0-5℃比较合适的。(对应查表)
4 油分离器能自动回油、
5 油温正常应该在40-60℃,(有些机器配有曲轴箱加温的)
6 压缩机油压应比吸气压力高0.15-0.3MP
故障排除
1 压缩机在运行中突然停止工作
  这个一般呢是保护性停机
(1)低油位,低于保护值继电器动作(检查系统是否漏油,油分是否正常工作)
(2)排气压力过高,高于保护值继电器动作(查看冷凝器散热情况)
(3)润滑油压力过低,压差保护继电器动作(检查润滑系统)
(4)电机过载,(测电流,调整机组负荷使其恢复正常)
2 压缩机运行时排气压力过高
(1)冷凝散热不足(检查冷凝设备,水流或者风度)
(2)冷凝器积油过多(泄出积油)
(3)系统内有空气(调试前必须抽真空宁可耽误些时间,放空法在冷凝器最高端排下试试)
(4)系统内制冷剂过多(泄掉多余的制冷剂)
3 压缩机湿冲程(压缩机挂霜)
(1)膨胀阀开启过大,回气带液(调整膨胀阀)
(2)电磁阀失灵,停机后继续供液。再次开机时带液(更换或维修电磁阀)
(3)制冷剂过多,蒸发不良(泄出多余的制冷剂)
(4)膨胀阀感温包捆绑的不好或者错误(按膨胀阀说明书捆绑)
4 压缩机不能正常启动,一般电气故障用万能表检查
(1)压缩机保护性停机,没处理好。继电器没复位(复位或强行短接处理故障,之后恢复)
(2)电源断电,熔断器烧了(检查电源和熔断器)
(3)启动继电器或接触器接触不好(更换或者修理)
(4)温控器或者传感器故障(用表检查下,损坏就更换)
(5)压力控制器设定不合理(按需要调整)
(6)压缩机电机损坏(检查各绕阻之间的电阻)
5 膨胀阀故障
6过滤器故障
   总结故障分析方法
1看
2听
3摸
----------------------------------------------------------------------先不写了下次编辑吧。感觉越想越多得整理下思路

评分

参与人数 2威望 +12 收起 理由
荣昌制冷 + 6 不错!
乌海宇翔 + 6 赞一个!

查看全部评分

发表于 2016-4-22 22:47:23 | 显示全部楼层
还有,阀片折断,气室垫冲毁。
 楼主| 发表于 2016-4-23 13:14:28 | 显示全部楼层
5膨胀阀故障(更换膨胀阀时与工作温度相匹配,孔径与压缩机制冷量相匹配)
(1)冰堵,
原因:制冷剂含水量高。
现象:为运行过程中循环结霜化霜。
解决方法:用加热膨胀的方法可暂时解决问题,彻底根除就回收制冷剂更换干燥过滤器
(2)脏堵
原因:系统内杂质过多,安装时不仔细。焊接氧化皮等
现象:蒸发器不结霜,不制冷。但是运行压力确偏低或负压
解决方法:拆膨胀阀用媒油清洗
(3)膨胀阀泄露
原因:感温包泄漏,阀体泄露,阀体内感温机构泄漏
现象:不制冷,效果不好,阀体内泄漏和脏堵堵类似
解决方法:更换或重新组装阀体
(4)调节不当
原因:开度过小或过大
现象:开度小时阀体全部结霜,开度过大时阀体无霜出口有霜压缩机回气带液
解决方法:调整膨胀阀到合适位置
6过滤器故障
原因,堵塞
现象:表面结霜,供液不足,不能正常制冷
解决方法:更换
制冷故障分析方法
1看
(1)蒸发器后半部有露无霜。制冷剂不足或泄漏(膨胀阀无故障调整合适的情况下)
(2)上半部无霜后半部有霜。制冷剂冲入过多(膨胀阀无故障调整合适的情况下)
(3)吸气管无露无霜,制冷剂不足或泄露
(4)压力表,高低压都低于正常值,制冷剂不足或泄漏
(5)膨胀阀正常工作情况下斜虚霜,实霜蒸发器后部无霜,制冷剂不足
2听
(1)膨胀阀,正常能听到液体流动的。丝丝声制冷剂不足,听不到声音就是堵了。
3摸
压缩机外壳,气缸,冷凝管路,过滤器进出口,判断是不是脏堵
----------------------------------------------------------------------------------------------------
压缩机故障
1卡缸
润滑油问题,脏或者缺油。还有润滑油温度
2气缸异常声音。
阀片断裂,气缸空隙过小,销子间隙过大
3曲轴箱油有声音
曲轴与油撞击,螺丝松动,接头间隙过大
4压缩机排气量变小
活塞磨损间隙过大,

发表于 2016-4-23 21:17:44 | 显示全部楼层
总结的好!
发表于 2016-4-23 23:32:22 来自手机 | 显示全部楼层
牛逼。。。。。
发表于 2016-4-23 23:41:20 | 显示全部楼层
师傅还收徒弟不啊
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:31:02 来自手机 | 显示全部楼层
時間 发表于 2016-4-23 23:41
师傅还收徒弟不啊

收什么徒弟啊,我也是给上班哦。现在都在找工作
发表于 2016-4-25 10:33:56 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-25 10:31
收什么徒弟啊,我也是给上班哦。现在都在找工作

以后有冻库不懂得可以问你不
 楼主| 发表于 2016-4-25 10:46:47 来自手机 | 显示全部楼层
時間 发表于 2016-4-25 10:33
以后有冻库不懂得可以问你不

可以的,其实原理都一样。设计会算负荷,懂压焓图就OK,其他就是电气,机械故障。要么就是制冷剂多少的事
发表于 2016-4-25 11:34:32 | 显示全部楼层
455541933 发表于 2016-4-25 10:46
可以的,其实原理都一样。设计会算负荷,懂压焓图就OK,其他就是电气,机械故障。要么就是制冷剂多少的事

主要是没有弄过那个、去年有两个叫去看冻库。一个是压缩机供电端子插座锈断了没有弄过不知道怎么弄走了,一个是控制器坏了去看了也是走了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-15 04:26 , Processed in 0.071668 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表